哪为高人有四管制与两管制系统的综合对比分析呀,本人急需做方案选择,如何分析呢?大家多多指教。不胜感激!!!
哪为高人有四管制与两管制系统的综合对比分析呀,本人急需做方案选择,如何分析呢?大家多多指教。不胜感激!!!
2楼
各位大侠拜托了!!!自己顶一下
回复
3楼
简单的比较,你可以参考一下
两管制:冷水系统和热水系统采用相同的供水管和回水管,只有一供一回两根水管的系统。
优点:两管制系统简单,施工方便;
缺点:不能用于同时需要供冷和供热的场所。
四管制:冷水和热水的系统完全单独设置供水管和回水管,可以满足高质量空调环境的要求。
优点:四管制系统能够同时满足供冷和供热的要求,并且配合末端设备能够实现
室内温度和湿度精确控制的要求;由于冷水和热水在管路和末端设备中完
全分离,有助于系统的稳定运行和减小设备的腐蚀;
缺点:初投资高,管路布置复杂。
回复
4楼
非常感谢楼上的仁兄。当遇到比较讲究档次的工程时,从各个业主不同需求方面考虑应该采用四管制,可怎么说服甲方增加投资呢?有没有一些预算数据什么的,或者更加直观一些的对比。能够让甲方动心。呵呵
回复