新装的地缘热泵,别墅1-3楼制冷都不好,风机盘管出水温度远高于进水温度。
kaiyi88
kaiyi88 Lv.2
2011年07月31日 23:42:22
来自于中央空调
只看楼主

新装的地缘热泵,别墅1-3楼制冷都不好,风机盘管出水温度远高于进水温度。感觉水就像堵在风机盘管处,不动。管道应该不堵,过滤网也清洗过,几乎所有的风机都是同样的情况。主机运行良好,出水、进水温度都正常。用的是异程系统。找到原因了,最高处排气阀坏了,但有一点想不通,为什么最高处的气会影响整个楼层。而不单单是顶楼。现在又发现一个新问题,其中有一台壁挂式风机,出风不冷,风机高度低于水平支管80cm左右,请问这是什么问题,同楼层其他风机正常。 其他风机进水出水温差大概在5度左右,这个正常吗?

[ 本帖最后由 kaiyi88 于 2011-8-2 14:46 编辑 ]
免费打赏
horsefzh
2011年08月02日 16:40:30
22楼
既然找到原因是排气阀不好,那你再好好排排气,单台上也放一下气.
回复
binglingxueer
2011年08月02日 17:05:15
23楼
我有看到过一个安装工人,非常的细心,在装风机盘管的时候,在每台都装了排气阀,而不仅仅是在供回水立管的最高处装!
回复
hospital11
2011年08月03日 08:41:24
24楼
风机盘管不冷检查:1、排气阀,2、二通阀和温控器,3、水过滤器及盘管铜管是否堵塞
回复
zhaowenliangde
2011年08月03日 09:56:49
25楼
系统有空气机组可能不运行(水流保护)所以没有效果。
回复
49672685
2011年08月03日 10:05:46
26楼
用的是异程系统。
找到原因了,最高处排气阀坏了,但有一点想不通,为什么最高处的气会影响整个楼层。而不单单是顶楼。
这是关键,你是异程的,当然那个地方赌气,肯定是影响整个水系统的稳定,流量可定不够哈。你没检测水量是否正常?
回复
crazy_123456
2011年08月03日 16:26:45
27楼
对于系统故障查找就是采用排除法,先看系统设计负荷,再看管道布置水力平衡情况。最后就是现场具体阀门之类设备动作、阻塞等排查~
回复