选取喷淋水泵扬程:H=60.17mH2O流量Q=18.80L/S选用DA1-100-5两台(一备一用)(H=71mH2O, Q=20L/S, N=22kw)选取喷淋稳压设备本设计采用稳压泵来维持自动喷淋系统平时管网的水压。选用WY-25LD(Q=0.56L/S, H=48 mH2O,N=1.1kw)型级立式多级离心泵。置于屋顶的中央热水机组间里,从水箱抽水。请问上面是如何选取喷淋稳压泵,是依据什么,请指教
扬程:H=60.17mH2O
流量Q=18.80L/S
选用DA1-100-5两台(一备一用)(H=71mH2O, Q=20L/S, N=22kw)
选取喷淋稳压设备
本设计采用稳压泵来维持自动喷淋系统平时管网的水压。选用WY-25LD(Q=0.56L/S, H=48 mH2O,N=1.1kw)型级立式多级离心泵。置于屋顶的中央热水机组间里,从水箱抽水。
请问上面是如何选取喷淋稳压泵,是依据什么,请指教