我遇到一个厂里面,有10台电焊机,每台电焊机都是两项供电,每台电焊机是30KVA,那如何配线好一点呢。这个厂其它用电可能有100KW的样子,那又怎么样选多大的变压器呢?
我遇到一个厂里面,有10台电焊机,每台电焊机都是两项供电,每台电焊机是30KVA,
那如何配线好一点呢。
这个厂其它用电可能有100KW的样子,
那又怎么样选多大的变压器呢?
2楼
那又怎么样选多大的变压器呢?
315都嫌大。
回复
3楼
先把电焊机换算到100%的负载持续率下,再加上你别的负载,总共有多少KW?再根据这个负荷来选择变压器!
回复
4楼
电气计算手册上有专门的计算过程的,你可以参考一下的
回复
5楼
暂载率也叫负载持续率,是指此设备能够满载工作时间的比率;
比如常见的电焊机:
家用小型的虽然也标称容量10KVA,但又标明暂载率25%,说明此电焊机在10KVA负载下,只能在25%的时间内工作;也就是说,在100分钟内只能工作25分钟,否则就要过热烧毁;
而工业用大型电焊机标称容量10KVA,暂载率100%,就说明此电焊机在10KVA负载下,能长时间连续工作。
还有一个说明:电焊机的负载是不固定的,焊接电流大负载就大,焊接电流小负载就小;
再反过来说,如果小型电焊机在25%的负载下就可以连续工作。
除了
另参考3楼,还有同时系数。