我们这个工程循环泵选用的4台 铭牌 标注的参数是: 功率37KW 扬程 44.5M 额定电流:79.9A,设计情况是三用一备是按照冬天考虑的夏天由于有一部分是地辐暖 所以平时只开启一台或者两台循环泵。但是循环泵出口阀门只开了不到1/4开度过大水泵电流就超载了,而且开启一台循环泵时水泵进出口压差之有3.6KG,流量也只有110m3/h,跟水泵铭牌标注的参数严重不符,这是什么原因?望有经验是前辈指点下。。谢谢。。
我们这个工程循环泵选用的4台 铭牌 标注的参数是: 功率37KW 扬程 44.5M 额定电流:79.9A,设计情况是三用一备是按照冬天考虑的夏天由于有一部分是地辐暖 所以平时只开启一台或者两台循环泵。但是循环泵出口阀门只开了不到1/4开度过大水泵电流就超载了,而且开启一台循环泵时水泵进出口压差之有3.6KG,流量也只有110m3/h,跟水泵铭牌标注的参数严重不符,这是什么原因?望有经验是前辈指点下。。谢谢。。