【请问】小区泵房水泵的变频器是否需单独接地
lygzlc
lygzlc Lv.3
2011年08月01日 11:15:53
来自于防雷减灾
只看楼主

小区泵房水泵的变频器是否需单独接地,还是公用就行了,请各位老师指点

小区泵房水泵的变频器是否需单独接地,还是公用就行了,请各位老师指点
免费打赏
baobao1003
2011年08月03日 16:30:12
12楼
我个人觉得不需要的!!!我们这边都是公共接地的!!!当然线径大一点最好
回复
lmztumuzaixian
2011年08月03日 22:18:34
13楼
原回贴说星角启动的电机无法用变频器,他是说变频器本身并不能实现“星——角”的转换,如果把电机直接接成“角”形,是可以使用变频器的。另外变频器是不是需要单独接地,是要看具体情况的,如果变频器的高次谐波会通过地线干扰接在同一地线上的其它设备,则需要单独接地。变频器的地线是消除感应电的。如果不接地线,人摸上去会有“麻”的感觉。
回复
linguoming2007
2011年08月04日 09:26:33
14楼
请搞清楚是工作接地还是保护接地,还没见过变频器不要求接地的。如果用了变频器还要星角干什么呢???请好好了解一下变频器??
回复
逍遥翁
2011年08月04日 23:30:59
15楼
学习了。。。。。。。
回复
god_protege
2011年08月05日 13:16:35
16楼

学习了
回复
chefushe
2011年08月05日 14:09:41
17楼
接公共地就可以
回复
teamorain
2011年08月05日 18:11:30
18楼
可以 不用单独接地,京冶设计的都不用单独接地。。。。。。。。。。。
回复
rjb123456xf
2011年08月06日 13:19:08
19楼
同意13楼的说法。
回复
szl2007007
2011年08月06日 16:44:05
20楼
见识了~
回复
jtcpxs
2011年08月07日 13:16:41
21楼
变频器不用单独接地的
回复

相关推荐

APP内打开