前段时间做了一个外地的大型公建项目,应急照明采用的是EPS集中供电的模式,消防验收不认可EPS,我找了一些规范说明后,消防局又说应急照明灯具(EPS供电,所以灯具未带蓄电池)不合要求,不是具有消防认证的产品,要求整改为传统的带蓄电池的应急照明。公共区域或其他的一般的场所,改为带蓄电池的应急照明没有问题,现在的问题是: 大空间区域(2000多平米、高20多米)的应急照明如何设置?大空间区域的照明一般采用金卤灯,专门做成自带蓄电池应急照明灯具且具有消防认证的产品几乎没有,转换时间也达不到要求,请教大家遇到类似的项目是如何设计的? (如体育场馆、会展中心、大剧场等场所)

前段时间做了一个外地的大型公建项目,应急照明采用的是EPS集中供电的模式,消防验收不认可EPS,我找了一些规范说明后,消防局又说应急照明灯具(EPS供电,所以灯具未带蓄电池)不合要求,不是具有消防认证的产品,要求整改为传统的带蓄电池的应急照明。
公共区域或其他的一般的场所,改为带蓄电池的应急照明没有问题,现在的问题是: 大空间区域(2000多平米、高20多米)的应急照明如何设置?
大空间区域的照明一般采用金卤灯,专门做成自带蓄电池应急照明灯具且具有消防认证的产品几乎没有,转换时间也达不到要求,请教大家遇到类似的项目是如何设计的? (如体育场馆、会展中心、大剧场等场所)
免费打赏
x190925141
2011年08月02日 17:13:01
12楼
楼上说的对,你不要指望按照他说的这些,就能过关,指不定消防局下面还会提什么问题呢
回复
ccccyq
2011年08月02日 17:25:46
13楼
1000瓦的金卤灯作应急灯,怎么做,是外面加一个玻璃罩吗,消防局认可这种做法吗
回复
xuxinhua2008
2011年08月02日 17:43:52
14楼
消防不验收,那没办法听他的呗。
回复
缥缈峰
2011年08月02日 17:50:56
15楼
消防一般只认自带蓄电池的双头灯,而且你必须从他指定的地方购买指定的品牌,这样你就能验收过去啦
回复
xzg923
2011年08月02日 21:21:37
18楼
地方粮票很重要的,国情就这样,不下点水怎么行呢,他们问题还多着呢
回复
永无止境
2011年08月02日 22:24:36
19楼
每个地方的实际情况不一样啊
回复
sayakagirl
2011年08月02日 22:40:17
20楼

这个很有参考价值~
回复
engsimon
2011年08月02日 22:57:07
21楼
改用UPS电源,在消防面前没你说话的地,按要求改吧。
回复
qzfgzzy
2011年08月03日 00:24:58
22楼
与16楼、18楼有同感。这就是“具有中国特色的……”有的朋友说,各地情况不一样,也许有好的地方,但是我们这里不怎么样。楼主,认了吧!!
回复
lizhong2003
2011年08月03日 00:54:14
23楼
消防说的也有道理。在发生火灾时,如果将EPS至各照明灯具回路的主线路烧坏了,就完全起不到应急灯的作用了。而采用自带蓄电池的灯具,至少火灾区域范围外的灯具能确保正常使用。