电容补偿与谐波问题求助
houzhihoujue
2006年06月05日 17:46:49
只看楼主

http://co.163.com/forum/content/880_317948_1.htm 还是老问题啊!我们是办公大楼啊!谐波一般在什么情况比较多啊?运行了两年为什么没问题啊?如果是谐波的话,要怎样整改啊?以前的厂家找不到了!有盘厂的兄弟拿出方案来,请你们过来整改啊!各位大侠说说吧!夏天来了……

http://co.163.com/forum/content/880_317948_1.htm
还是老问题啊!我们是办公大楼啊!谐波一般在什么情况比较多啊?运行了两年为什么没问题啊?如果是谐波的话,要怎样整改啊?以前的厂家找不到了!有盘厂的兄弟拿出方案来,请你们过来整改啊!各位大侠说说吧!夏天来了……
免费打赏
houzhihoujue
2006年06月05日 17:51:42
2楼
有哪位兄弟知道ABB电容器的厂家吗?想咨询一下!我们在浙江台州的,有哪位盘厂兄弟离得近一点啊?
回复
sumlee2069
2006年06月06日 08:18:58
3楼
办公大楼又不是生产车间,无产生谐波的生产设备,哪来谐波?
回复
houzhihoujue
2006年06月06日 08:47:43
4楼
我也很奇怪的,问了几个人都说是谐波问题。就是电脑较多,然后有几个较大功率的热水器,会产生谐波吗?
回复
jxbamboo
2006年06月06日 08:48:58
5楼
不然,很多UPS就有谐波产生,所以要买好一点的UPS,另外选用DYN11的变压器可以减小三次谐波
回复
houzhihoujue
2006年06月06日 08:51:28
6楼
我公司配电房的电容柜运行了两年,以前有烧毁过一个接触器,更换后没问题了。现在突然发现熔断器烧毁了八个,各相都有。是什么原因啊?该怎么查?电容器是ABB CLMD15-15KVAR。接触器是ABB UA30-30 AC220V。请高手指点!!
谢谢大家了!
烧坏了二十一个!更换了熔芯后,投切暂时没有问题!量得15千乏的电容投切时电流在20-22A范围,20千乏的在29-31A之间。而一次熔芯分别为32A和40A .盘厂是不是按照1.7倍选取的?那就是偏小了?
我们是供电局办公大楼,现在感性负荷很小,才投切一两组。熔芯不知道是什么时候烧毁的,嘿嘿!
ABB功率因数补偿器RVC-10好像是自动循环投切,就是不会老是投切一组,而是比较均衡的循环投切!请各位大侠继续讨论啊!搞清楚!夏天来了,很怕出事啊!谢谢啊(范伟版的)
回复
jk_00
2006年06月06日 08:58:51
7楼
电源质量不高,电网中存在晶闸管整流以及变频调速装置会产生高次谐波注入电网,另外负荷不平衡也会产生谐波电流,经变压器的三角形接入线圈注入电网,使电网中产生奇次谐波,一般可达基波的20%,有时高达45%。

先确定是否谐波影响。
回复
jxbamboo
2006年06月06日 08:58:54
8楼
其实,很可能没有大家想像的复杂,也许就是熔管座使用久了接触不良,试着将各螺丝紧紧,将管座夹口调小一点也许就好了,
回复
ccc678
2006年06月06日 09:09:13
9楼
接触器是ABB UA30-30 AC220V,有抑制涌流的功能,15千乏的电容配32A熔体应该够了.如果是谐波,你可以观察电容柜的电流表是否被离奇的放大?你供电局不是有谐波测试仪器吗?又那么多钱,用个滤波器算了,反正是国家的钱.HA!HA!
回复
houzhihoujue
2006年06月07日 08:43:52
10楼
谢谢大家的发言!请问自动补偿器的投切时间对这个有影响吗?现在是40秒。昨天咨询了ABB公司的,说谐波的问题应该比较小。要我们确认其他方面的问题。
回复
ccc678
2006年06月07日 09:01:41
11楼
40秒没问题,我一般设置在20S.
回复

相关推荐