关于火灾自动报警系统回路的疑问?
jonnhy_m
jonnhy_m Lv.2
2006年06月05日 21:13:07
来自于防雷减灾
只看楼主

小弟想请教各位大虾,自动报警系统中若五层一个回路,是采用环式联接好还是采用树干式联接好,主回路和各层间的分回路是串联还是并联?每层是否都要加隔离模块,若一层的设备数超过隔离模块所能带的数量,是否要再增加隔离模块,如何增加?

小弟想请教各位大虾,自动报警系统中若五层一个回路,是采用环式联接好还是采用树干式联接好,主回路和各层间的分回路是串联还是并联?每层是否都要加隔离模块,若一层的设备数超过隔离模块所能带的数量,是否要再增加隔离模块,如何增加?
免费打赏
zhong-wei-jie
2006年06月06日 06:39:56
2楼
回路的接法是采用环式还是树干式,以及回路中可以连接的带地址码设备的数量,取决于火灾报警控制器的品牌,如西门子的西伯乐斯是前者,每回路只能连接127个带地址码的设备,海湾则属后者,每回路能连接242个带地址码的设备。
安装隔离器的目的是尽量缩小故障范围。每个回路最少安装一个隔离器,未见有数量的限定。多安装些固然可以将故障范围缩少,但造价高了。西门子的西伯乐斯,他们的产品就已经在每个设备上带了,不需要安装隔离器。
回复
zhtgcq
2006年06月06日 12:54:42
3楼
学习中
回复
yuantaoo
2009年02月03日 22:35:23
4楼
西门子的也可以采用树枝型接线。我现在就是这样做的。跟GST一样。
至于隔离模块不能带够点位有很多种方法解决,最常见的,若在地下室或商场面积比较大不容易区分线路,就是将编码设备改为非编码设备,接入地址码模块,则相应减少了地址码,直到隔离模块能带起的点位为止;若几个楼层为一回路则增加隔离模块就最方便。

[ 本帖最后由 yuantaoo 于 2009-2-3 22:37 编辑 ]
回复
coolcky_2
2009年08月06日 19:26:42
5楼
对于隔离器建议是至少每层一个.
回复
glpxjun
2009年10月13日 12:59:49
6楼
本人在施工中见过1次,设计图纸上是每楼层1个短路隔离器,但是他每层只有几十个点,有12层,实际施工中很麻烦,我们是1个回路做1个隔离器就可以了,每个回路大约带250个点位。图纸是图纸,施工时候可以根据现场情况来定。
回复