恒温恒湿洁净空调机组由于厂家的原因,未作风机+加热段+制冷系统的联动保护,造成机组烧毁。原因分析如下:1、当时机组工况如下:空调机组进行自动除湿模式,(压机制冷+加热段)进行除湿。2、压缩机报“低压系统故障”停机,由于机组冷凝水排放不及时,造成机组内积有大量冷凝水,造成机组内湿度过大,回风段的温湿度传感器仍认定室内湿度过大,加热段仍在进行加热除湿,致使机组内迅速升温蒸发冷凝水,由风机经室内回至回风段,如此循环,直至风机吹出的风达到70度。
恒温恒湿洁净空调机组由于厂家的原因,未作风机+加热段+制冷系统的联动保护,造成机组烧毁。原因分析如下:
1、当时机组工况如下:空调机组进行自动除湿模式,(压机制冷+加热段)进行除湿。
2、压缩机报“低压系统故障”停机,由于机组冷凝水排放不及时,造成机组内积有大量冷凝水,造成机组内湿度过大,回风段的温湿度传感器仍认定室内湿度过大,加热段仍在进行加热除湿,致使机组内迅速升温蒸发冷凝水,由风机经室内回至回风段,如此循环,直至风机吹出的风达到70度。
3、送风管70度防火阀关闭,造成风机过载,风机变频器报“过电流故障”停机。
4、加热段未与风机联锁保护,造成加热段仍进行工作,机组内温度直线上升,熔毁机组内的电线、密封垫、箱体。
5、结论:空调机组现场安装时,要与厂家人员一道进行机组调试,并检查其电气联锁线路的合理性、逻辑性,仅防犯上述低级错误。
23楼
谢谢楼主的分析资料,有几点疑问,不解:
1:精密空调进行除湿时,通常是采用降低送风温度的方式,当温度达到设定值,而湿度还高于设定值时,会开启电加热系统进行温度补偿,请问此时压缩机为何会“低压系统故障”?低压告警系统为何没有反馈到控制中心?
2:电加热器有过热保护,当温度高于设定值时,过热开关会断开,关闭电加热系统,请问为何没有该动作?
3:风机停机时,风压差开关会告警提示,此信号也没反馈到控制中心?
4:冷凝水为什么不能正常排水?调试时,为测试该部分?还是安装有问题?
遇见问题,我们要知其然,还要知其所以然
回复
24楼
回复
25楼
这是谁家的空调箱啊,冷凝水排放不及时啊,完了安装的把传感器安装的离机身太近了,这是大忌啊,不过问楼主,第二条压机故障在这一系列问题有什么影响啊,压机故障冷水温度持续上升为什么还有大量冷凝水啊
回复
26楼
加热可以除湿吗?只听过制冷除湿呢
回复
27楼
加湿器那张照片乍看有一个女鬼站在那里!
回复
28楼
我一直买XX牌的H机,感觉质量不错。
回复
29楼
这样低级的错误都犯啊!!
教训深刻啊
回复
30楼
回复
31楼
阁下的回复较专业,但是我厚脸皮补充和纠正点问题。
这台机器损毁的原因应该是比较低级,但是其中有几个疑点:
1、因为送风温度超过70摄氏度,导致送风管段上的防火阀关闭,在这种情况下,风机绝对不会过载。
2、既然压缩机报警了,其他主要部件,例如风机和电加热应该同时停止运作,恐怕一台破分体空调都应该能做到吧,除非这台精密空调是组合式空气处理机组外带一台风机和电加热器,而不是一台整机,这种功能应该不需要额外做什么联动吧,是机器的基本配置吧。
3、低压系统故障应该是压缩机前段的气管缺氟造成的。
4、这台机器的电加热器其实是完全处于独自运转状态了,压缩机本身已经故障报警,停止制冷,而电加热应当能从温度传感器得到命令---温度过高,停止加热。
其他的不多说,我的结论是,这台机器疯了,公布一下品牌吧,另外楼主如果有心的话,再查查问题,疑点很多。
回复
32楼
低级错误,前车之鉴,后事之师
回复