一个砖混落地住宅工程,原来墙下条形基础的处理方案根据勘测报告,持力层为埋深较浅、承载力差的粘土层,后经换土进行地基处理,埋深为2.5米左右,承载力特征值为200Kpa左右,计算条基宽度较大;现业主要求再往下挖3m左右,以强风化砂岩层为持力层,承载力特征值可提高到350Kpa左右,要求我们设计出变更单,求助各位大侠,原墙下毛石条形基础该如何处理?此基础处理方案合理吗?
一个砖混落地住宅工程,原来墙下条形基础的处理方案根据勘测报告,持力层为埋深较浅、承载力差的粘土层,后经换土进行地基处理,埋深为2.5米左右,承载力特征值为200Kpa左右,计算条基宽度较大;现业主要求再往下挖3m左右,以强风化砂岩层为持力层,承载力特征值可提高到350Kpa左右,要求我们设计出变更单,求助各位大侠,原墙下毛石条形基础该如何处理?此基础处理方案合理吗?
2楼
没有这样的道理,砖混结构的房屋是不会高大的,对基础的要求也不高,同时基础承载力有200Kpa,应该够。
回复
3楼
200Kpa基础承载力应该可以了, 楼主说计算条基宽度较大,到底有多大啊?基础再下挖个人感觉并不是很经济。
回复
4楼
一般基坑都是大开挖,向下挖3米我认为不一定经济(当然也可以),我们这里砖混住宅地基处理到150~180就足够了,
基础宽度根本不会很大,地基处理后承载力可以底些,可以让地基处理费用降低
回复
5楼
因为除客厅外,其余房间的开间只有3m或3m多,且层数算架空层和坡屋面的阁楼层,共有8层,故条基有1.6m,1.7m左右,且业主想把地基换土处理的钱省下来(这点最可恶,没办法啊),所以要求再挖下去,可是勘测报告也有点误差,一挖就又挖了个3m左右......(头大啊!)
这年头设计不好搞啊!谢谢各位大侠
回复
6楼
完全没有必要
200的承载力应该满足要求的
设计不能完全被甲方牵着鼻子走
有的时候也要争一下
回复
7楼
正在做90ka的
回复
8楼
换填达到200,换填什么材料,不会那么大吧。条基1.6,1.7m根本不大,注意200能否达到,下面软土层扩散后是否还够,即软弱下卧层要验算
回复
9楼
同意此说法,200KPa还小?6层砖混足够了
回复
10楼
没有必要,砖混的能做多高大,200KPa已经很高了
回复
11楼
同意的
砖混最多做六曾
回复