电焊机的断路器保护该怎么选择?
shinestar1415
2006年06月05日 22:19:54
来自于断路器
只看楼主

我公司新购置的氩弧焊机,型号为WSE-500,容量为22.4KVA,输入电流为34A,焊接电流为500A,负载持续率为60%,保护用的断路器脱扣器电流选100A的,行不行?电焊机的断路器保护和普通电器有不同吗?有什么规定?

我公司新购置的氩弧焊机,型号为WSE-500,容量为22.4KVA,输入电流为34A,焊接电流为500A,负载持续率为60%,保护用的断路器脱扣器电流选100A的,行不行?电焊机的断路器保护和普通电器有不同吗?有什么规定?
免费打赏
shinestar1415
2006年06月05日 22:26:25
2楼
有没有人能帮助我?谢了!!
回复
gdswy
2006年06月06日 07:37:03
3楼
焊接时持续的时间是多少?焊接时一次电流最大能达到34A?我也刚接触焊机一类的设备,我听以前的同行说额定电流达到就可以了,但得调整开关的跳闸的时间。如果脱扣时间太短,焊接时间长的话工作过程中会跳闸的
回复
dyx2946
2006年06月07日 21:43:36
4楼
此电焊机应为单相380V,如选择断路器保护则装设长延时脱扣器,I>=1.3*34*根号下0.6=34A,所以选择100A足可以.
回复
shinestar1415
2006年06月07日 22:21:52
5楼
谢谢楼上的朋友!电工在断路器前装设了熔断器作为检修隔离用,型号为RC1A-100A,可是在电焊机工作时经常烧,今天查看时发现电焊机铭牌上标注:Imax=106A,这样看来,电焊机的最大电流是106A,这个最大电流是怎么得出来的?有公式计算吗?
回复
fanhao89829
2006年06月08日 10:36:40
6楼
我也不知道这是怎么算到,谁知道告诉我,好吗?
我的信箱:kongfan1314@sina.com.cn
谢谢!
回复
zhouwy780214
2006年06月08日 11:18:22
7楼
我们以前在工厂里用电焊机时会遇到过断路器带缺相保护,一接电焊机就跳闸.
回复
zhaowendongyx
2006年06月08日 16:58:24
8楼
电焊机不能用断路器保护 最好用刀闸HR5型的
回复
zhaowendongyx
2006年06月08日 17:01:02
9楼
电焊机在使用时电流 大 断路器不能用 最好你自己好好了解电焊机的工作原理
回复
shinestar1415
2006年06月08日 21:11:46
10楼
关于电焊机的保护有相关的规定和技术资料吗?我们现在用的DZ10型断路器脱扣电流是150A的,目前还没有跳过闸。
回复
zsyndq
2006年12月28日 19:16:27
11楼
关于电焊机的开关选择和电流计算都没有个结果,郁闷