电焊机的断路器保护该怎么选择?
shinestar1415
2006年06月05日 22:19:54
来自于断路器
只看楼主

我公司新购置的氩弧焊机,型号为WSE-500,容量为22.4KVA,输入电流为34A,焊接电流为500A,负载持续率为60%,保护用的断路器脱扣器电流选100A的,行不行?电焊机的断路器保护和普通电器有不同吗?有什么规定?

我公司新购置的氩弧焊机,型号为WSE-500,容量为22.4KVA,输入电流为34A,焊接电流为500A,负载持续率为60%,保护用的断路器脱扣器电流选100A的,行不行?电焊机的断路器保护和普通电器有不同吗?有什么规定?
免费打赏
王永前
2006年12月28日 20:45:12
12楼
交流电弧焊机中熔体的选用要考虑到焊接引弧时的短路冲击电流较大,熔体的额定电流应为电焊机功率的4~6倍。即
In=(4~6)Pn
In-选用保险丝额定电流。单位A
Pn-电焊机额定功率。单位KW
回复