本人设计的一栋小办公楼(约1000平米)刚施工完毕,发现打开任何一.两套双支日光灯(每套2x40W)时正常,再打开任何的第三套时总防火漏电开关就跳闸,系统中每层设两个单独的照明回路,没有漏电保护及接地;其它插座回路有漏电保护及接地,电源总进线设一个4极漏电动作电流为300mA(实际装100mA)的总防火漏电开关,额定电流为100A,施工中零线和接地线没混接,请大家帮忙分析一下原因
本人设计的一栋小办公楼(约1000平米)刚施工完毕,发现打开任何一.两套双支日光灯(每套2x40W)时正常,再打开任何的第三套时总防火漏电开关就跳闸,系统中每层设两个单独的照明回路,没有漏电保护及接地;其它插座回路有漏电保护及接地,电源总进线设一个4极漏电动作电流为300mA(实际装100mA)的总防火漏电开关,额定电流为100A,施工中零线和接地线没混接,请大家帮忙分析一下原因
22楼
你没有实地应用过吧,在应用中有很多的电子镇流器谐波都是很大的,除了飞利浦等少数的家。有的镇流器向外泄露的电磁波在很远的地方就对调幅收音机的很大。并且谐波也确实会造成保护器跳闸。
回复
23楼
学习了,期待LZ解决的办法也能拿出来分享一下
回复
24楼
发表于 2006-6-26 12:35 只看该作者
是线路自身的泄露电流引起的,你把电源总进线的4极漏电动作电流为300mA(实际装100mA)的总防火漏电开关,改成不动作只做警报的。我做的住宅23000M2,就是在总线处设300mA漏电动作电流,但它只起报警作用,不动作,因为我们的也是,不用开什么设备,它就报警,怎么查都没问题,最后在交工后,把报警关了。
9楼的仁兄,措施里面提到建筑面积4500~6000㎡的住宅就要500mA了。大于6000㎡就要多路分设漏电断路器了。你只设了一个300mA的本身就有问题了吧……
回复
25楼
线路自身的泄露电流引起的,我这还出现过日光灯打开后二十分钟后才漏电调闸,后查为零线绝缘度较低
回复