2006年5月6日单位因电厂1#给水泵隔离刀操作机构损坏需更换。我与同事领来配件,停设备,停电、验电、封接地线;一切就序,开始更换,刚拆下操作机构,未来得急更换新件,隔离刀在联杆的重力下突然下落引起相间短路。事故造成电厂解列,制氧厂部分设备停机,焦化供汽中断。本人在柜内,因接地线的保护毫发未伤,但造成左耳震荡,耳鸣至今。总结经验:1:按规程操作停电、验电、封接地线确保安全。2:工作前深层次考虑有无安全漏洞,一定和同事交流探讨。
1:按规程操作停电、验电、封接地线确保安全。
2:工作前深层次考虑有无安全漏洞,一定和同事交流探讨。
3:认真考虑关键的安全设备的状态是否还具备应有的功能(如:更换隔离刀操作机构,始隔离刀安全功能失效)。
4:检修或更换隔离刀操作机构必须在母线停电的状态 下进行。
以上个人的看法供大家参考交流。
2楼
好怕怕呀!电气施工或维修真的要特别小心,心细,非常谢谢楼主提醒!
回复
3楼
看了楼主的贴子,楼主检回来一条人命,真是不幸中的万幸,贵单位在检修时应充分考虑各种可能的因素,事前做好停电维修的安全技术措施和组织措施;隔离开关不论在合闸状态还是在分闸状态,都是靠操作机构上的定位销来强制锁定的,你们拆了操作机构就等于没有了定位销,开关就会在自身重力作用下自由运动;这是维修人员应该知道的常识啊!这种情况下应该在隔离开关分闸后,先在隔离开关断口间用绝缘良好的隔板加以隔离,然后再拆操作机构,这样就能防止事故的发生!
回复
4楼
安全第一啊!切记!
回复
5楼
安全第一啊!切记!我想问一下你的隔离刀是什么型号的
回复
6楼
这是因为维修工不注意操作程序、考虑不充分而造成的事故,还有些情况,明明知道带电操作危险可是又不能不作,你就比如办公楼上几个办公室都由一个断路器控制,你要修一个插座,又不能停电影响其他人,所以就是很小心,没法子的。
回复
7楼
疑问:不是停电了的吗?怎么还会造成短路,浆糊中。。。。。。。。。。。。。。
回复
8楼
谢谢三楼,我单位高压柜隔离刀置于柜顶,无法放置绝缘隔板。我认为在母线带电干这种工作采取任何安全手段都有冒险性质。只有糸统停电才放心,教训呀!!!这就是经验。
回复
9楼
隔离开关不是上端接母线,下端接设备的吗?按道理刀闸掉下来应该不会接触到带电部分的
回复