7.5KW电机是选用7.5KW变频器,还是11kw
fdd110
fdd110 Lv.2
2006年06月06日 16:54:19
只看楼主

7.5KW电机是选用7.5KW变频器,还是11kw,请高手帮忙?

7.5KW电机是选用7.5KW变频器,还是11kw,请高手帮忙?
免费打赏
pring
2006年11月24日 09:29:14
22楼
看到版主送分这么大方,好生叫人羡慕。只是帖子实在太老了。
看负载是对的,不过还是版主说得最贴切,最直观的指标是变频器的额定电流指标。
更确切地说,一个额定电流和视在功率规格确定的高性能变频器有一般应用和重载应用两个有功功率指标。
以ABB变频器为例:
如果是7.5KW的风机/水泵,首选是ACS510-01-017A-04,7.5KW,17A。
也可以选ACS550-01-015A-4,一般应用7.5KW,15.4A。(即重载应用5.5KW,11.9A)
如果是7.5KW的(要求不高的)卷扬机,可以选ACS550-01-023A-04,重载应用7.5KW,15.4A。(即一般应用11KW,23A)。开环矢量控制模式。
如果用于重要的高精度控制要求的7.5KW提升卷扬机,应该选ACS800-01-0020-3,重载应用11KW,23A,DTC控制模式。
这个变频器如果用在风机水泵上可以驱动15KW,31A的电动机。
回复
francishe
2006年11月24日 10:10:04
23楼
有人解答了,我就不参与了
回复
chenma
2006年11月24日 10:37:06
24楼
11KV,稳
回复
xltony110
2006年11月24日 10:53:51
25楼
首先要看电流,变频器的电流要比电机的大,再看功率,一般选电机功率的1.1-1.2倍
回答完毕.
回复
qhduan
2006年11月24日 11:16:41
26楼
我认为选同容量的变频器就可以了
回复
junquanpeng
2006年11月24日 11:18:01
27楼
送人玫瑰,手留余香!各位说的好啊
回复
herolis
2006年11月24日 15:53:37
28楼
要看实际情况。比如在我们这里,有个车间就选用相同级别的,但另外一个车间就不行,就得选大一个级别的。
经常用的是施耐德的ATV 71系列的变频器。
回复
zjc_yqjfcq
2006年11月24日 16:17:06
29楼
主要看你变频器用的是U/F控制还是矢量控制,如果是矢量控制选7.5KW就行,如果是U/F控制还是选大一级的为好。
回复
zhao19748214
2006年11月24日 17:47:26
30楼
关键看电机的启动是否是重负载启动,如果是泵、风机类的电机一般不需要选大一级的变频器,如果重载启动的话看变频器的过载能力,大多数变频器在重载启动时只要参数设定好没必要选较大的变频器
回复
yjz99
2006年11月24日 23:12:42
31楼
7.5KW电机选用11kW变频器。