【请教】10KV线路送电后开关立即跳闸为哪般?
xsndzqj
xsndzqj Lv.2
2011年08月02日 16:50:49
来自于继电保护
只看楼主

一条10KV线路送电后开关立即跳闸,但将该线路分段后可以送出,经检查没什么问题,后半部分又可以带上,谁能指教?

一条10KV线路送电后开关立即跳闸,但将该线路分段后可以送出,经检查没什么问题,后半部分又可以带上,谁能指教?
免费打赏
zhangdakui
2011年08月07日 19:52:49
32楼
10kV线路跳闸像你说的情况,应该是瞬间过流造成的,雷击线路开关跳闸、变压器烧坏,相间短路(档距过大,风级六级以上容易造成)、违规操作(令克投送,造成弧光短路),此上为最常见的。如果重合成功,线路不存在问题,重合未成功,线路一定存在缺陷
回复
shi_zhi
2011年08月07日 20:20:10
33楼
重新整定定值,注意过流时间的整定必须避开浪涌电流,应该能解决问题。
回复
he120193
2011年08月07日 21:57:34
34楼
改下定值,就可以了
回复
nyytjo
2011年08月08日 09:10:39
35楼
回复
szl2007007
2011年08月08日 10:20:53
36楼
回复
cqluhai96321
2011年08月08日 10:27:47
37楼
1、楼主不会是带负荷合闸吧?如果是就是操作有问题了;2、无负荷跳闸的话,可以参照32楼说法。
回复
huqd_0323
2011年08月08日 10:30:40
38楼
综保上显示的什么保护动作导致跳闸的呢??????
回复
c89
2011年08月08日 11:17:42
39楼
回复
c89
2011年08月08日 11:28:02
40楼
回复
hailiang801224
2011年08月08日 14:36:15
41楼
保护跳闸,看一下保护定值是否合适。
回复

相关推荐

APP内打开