一条10KV线路送电后开关立即跳闸,但将该线路分段后可以送出,经检查没什么问题,后半部分又可以带上,谁能指教?
一条10KV线路送电后开关立即跳闸,但将该线路分段后可以送出,经检查没什么问题,后半部分又可以带上,谁能指教?
42楼
![](https://image.co188.com/x2/static/image/smiley/coface/ding.gif)
38楼
回复
43楼
最先发出的是过流信号,然后自动重合闸启动,再接着是后加速跳闸。
回复
44楼
接着只有将线路中间的分段开关拉开,才能合上线路开关,再将中间的开关合上,线路不再跳闸。
回复
45楼
线路跳闸发过流信号,说明过流定值偏小,或者时限偏短,没能躲过全线送电时负载启动电流。而分段送电,达到了分批启动减少启动电流的效果。
回复