【请教】10KV线路送电后开关立即跳闸为哪般?
xsndzqj
xsndzqj Lv.2
2011年08月02日 16:50:49
来自于继电保护
只看楼主

一条10KV线路送电后开关立即跳闸,但将该线路分段后可以送出,经检查没什么问题,后半部分又可以带上,谁能指教?

一条10KV线路送电后开关立即跳闸,但将该线路分段后可以送出,经检查没什么问题,后半部分又可以带上,谁能指教?
免费打赏
zhangmc520
2011年08月08日 15:18:32
42楼
38楼
回复
xsndzqj
2011年08月09日 09:25:03
43楼
最先发出的是过流信号,然后自动重合闸启动,再接着是后加速跳闸。
回复
xsndzqj
2011年08月09日 09:28:20
44楼
接着只有将线路中间的分段开关拉开,才能合上线路开关,再将中间的开关合上,线路不再跳闸。
回复
田园居士
2011年08月11日 14:39:52
45楼
线路跳闸发过流信号,说明过流定值偏小,或者时限偏短,没能躲过全线送电时负载启动电流。而分段送电,达到了分批启动减少启动电流的效果。
回复