讨论:大家在工程中一般用什么方法安装填料
ashui000
ashui000 Lv.2
2011年08月02日 17:44:41
来自于水处理
只看楼主

接触氧化池的填料支架大家都是用什么材料制作的? 我见过槽钢+螺纹钢的,槽钢+镀锌钢管的,不锈钢角钢+不锈钢管,槽钢+尼龙绳。但是都各有各的优势和缺点。 请大家说说你们在工程中都是用什么方法安装填料的。

接触氧化池的填料支架大家都是用什么材料制作的?

我见过槽钢+螺纹钢的,槽钢+镀锌钢管的,不锈钢角钢+不锈钢管,槽钢+尼龙绳。但是都各有各的优势和缺点。

请大家说说你们在工程中都是用什么方法安装填料的。
免费打赏
chenjl2008
2011年08月04日 13:59:08
12楼
你们防腐不用做吗?
下部填料位置是否离曝气管近了?
回复
zhengbo1259840
2011年08月04日 14:55:50
13楼
楼上,你们钢管全有锈,也不做防腐,填料离曝气软管太近了。还有你们的填料间距,好像很大啊
回复
曝气软管之父
2011年08月04日 16:29:46
14楼

“角铁+槽钢+螺纹钢”再加上宜兴的填料,嗯!还能凑合。
但是假如用上我公司生产的标准组合填料(看上面的组合填料照片,注意纤维的密度),今后保证会出问题。
要知道标准填料挂了膜以后,一旦放水检修,楼上所说的框架到时不但自己坍塌,还会连累池壁的预埋结构,所以做框架一定要慎重。
我公司制作框架,原则上以镀锌圆钢加槽钢。框架周边与池壁绝对分离,池底用预埋件或膨胀螺栓固定立柱。这样完全可以保证对池体结构不会造成破坏。
楼上的照片可以看出,那么大的框架,只有与池底有关联,与池壁四周毫无联系。
上海林一环保设备有限公司希望能借此给同行一点借鉴。

[ 本帖最后由 www.shlinyi.cn 于 2011-8-4 17:09 编辑 ]
回复
曝气软管之父
2011年08月04日 17:05:30
15楼
回复13、14楼。
一、的确没有做防腐,这是染料蓝腚的生产污水,不需要防腐,该业主的其他与水接触的设施也都没有防腐。使用至今已快7年了。
二、该装置由叁种形式组成,第一个池没有填料,只有曝气软管。第二个池用的是弹性填料,框架间距是200。第三个池用的是组合纤维填料,框架间距是150.仔细看的话,应该可以看得出来。
奥!再附一张没有填料的
活性污泥法软管安装示意图1.JPG
三、看下面的照片,曝气软管是紧挨着填料框架,主要是利用填料框架,固定曝气软管。
看上面的照片,如果没有填料框架,就必须要单独用支架固定曝气软管。
软管与框架配合安装图1.JPG

[ 本帖最后由 www.shlinyi.cn 于 2011-9-7 08:19 编辑 ]
回复
milong163
2011年08月04日 17:54:12
16楼
我有几个意见:1.很多WY说了没除锈防腐,LZ解释了水是弱碱性,弱碱性PH 值8点几,排除酸腐蚀,但是,这个池子挂填料应该是带活性污泥的,微生物腐蚀如何防止,微生物铁可是LOVE的,你所用的槽钢是16#的?目前用3年应该问题不是很大,锈倒了问题就严重了,
回复
milong163
2011年08月04日 17:55:57
17楼
2,水下曝气主管也是没除锈和防腐,LZ 把填料支架离曝气软管间距很低,是为了在曝气情况下防止立管,但是以后检修给工人增加麻烦,3.你底下槽钢支架太低造成你曝气主管分段,进气立管也分段(同一池),材料增加,气压,感觉没必要吧,4.池面上阀门管道弯个U形,上面蝶阀,是为了工人扳阀门方便还是,图片看不清离栏杆多远,
我们一般做埋件就是池两边槽钢+绳子,绳子绑好有弹力,
回复
milong163
2011年08月04日 17:56:25
18楼
晕,发个技术回帖发不出来,XXX
回复
曝气软管之父
2011年08月04日 18:24:53
19楼
一、进气立管分段,是因为曝气软管每根长32米,每段共10根曝气软管为一组,一段进气。不分段的话,可能会布气不均。
二、至于PH多少?我倒是真不清楚,只是当时业主强调了一句,弱碱性不需要做防腐。事实上也是,使用了这么多年了,框架腐蚀的,的确不十分严重。
三、你说的“两边槽钢+绳子”绳子可以绑的好有力,等会我给你看张绳索框架的照片再说话。
四、项目是华东理工大学设计的,基础是甲方做的,填料软管是我负责安装的。
伍、你说到检修,我忘了声明一下,我公司生产的曝气软管以及填料质保期4年,至少在4年之内是绝对不需要维修的,4年后只要不坏,只管使用就是了,根本不用考虑维修问题。
六、输气立管弯了一下,主要是上面有1米多宽的走道板,走道板在墙里,不是在墙外或骑在墙上。其实阀门离栏杆还是较远的,因为栏杆在走道板的外侧。走道板的内侧就是那根粗粗的输气管道。其实站在走道板上,开关阀门还是比较方便的。

[ 本帖最后由 www.shlinyi.cn 于 2011-8-4 19:38 编辑 ]
回复
曝气软管之父
2011年08月04日 18:48:16
20楼
楼上说我们一般做埋件就是池两边槽钢+绳子,绳子绑好有弹力,其实差也。看看这张照片,是不是比你的更有力。
岳化曝气池绳索框架2-1.JPG
此绳索框架是绑在水泥梁上的,当初刚安装好时,人可以在上面走动不晃。后来因为绞紧绳索的绞棒腐蚀了,绳索也就松掉了,成了照片中的摸样了。
楼上说“两边槽钢+绳子”两边槽钢之间绑了那么多的绳索,必定与绳索平行的还有许多支承,要不然两根槽钢会拉弯的。这些支承与绳索平行的,所以都是些不必要的浪费。
如果槽钢是用预埋件固定在了池壁上,还没有挂填料,光拉紧绳索,池壁就会吃不消。

[ 本帖最后由 www.shlinyi.cn 于 2011-8-4 19:17 编辑 ]
回复
曝气软管之父
2011年08月04日 19:02:19
21楼
“你底下槽钢支架太低造成你曝气主管分段,进气立管也分段(同一池),材料增加,气压,感觉没必要吧”
刚注意到你这句话,
解释一下;其实你看错了,不是槽钢的原因分段,是10根软管为一组分的段。注意看;槽钢如果是碰到了空气分配管,就是直接焊在了钢管上的。碰不到的话,就从两钢管间穿过。
回复

相关推荐

APP内打开