展厅面积2万平方左右,高度18m。想问下,为保证排烟效果,采取什么样的排烟方式比较合理。规范上说大于12m高度后,烟气会产生羽化,下沉。怎么避免?请高手指教。
展厅面积2万平方左右,高度18m。想问下,为保证排烟效果,采取什么样的排烟方式比较合理。规范上说大于12m高度后,烟气会产生羽化,下沉。怎么避免?
请高手指教。
2楼
关注中。。。。。学习中!!期待有人来解答!呵呵!
回复
3楼
难道双层排烟?
回复
4楼
待业大四学生 感谢各位高手宝贵经验
回复
5楼
烟气会产生羽化,下沉是针对高度大于12m以上是的中庭 自然排烟时的说法, 假如顶部有机械排烟时就不会产生下沉。 大于18m展厅 排烟量可按一个防烟分区计算 每平方每小时60m³计算,顶部可设置多个排烟风机,排烟口按水平距离到室内任意一点不超过30m布置。
回复
6楼
羽化是对自然排烟而言的,机械排烟不考虑这个了吧。这个貌似简单哈,不用划分防烟分区,排烟口布置符合规范就好啦。比我弄的那个错综复杂的小商铺,应该简单的多了。
回复
7楼
自然是机械排烟,这么大面积防烟分区很有必要
回复
8楼
晕,前面那哥们都说了,不用防烟分区
回复
9楼
冒昧问下 展厅那么大、那么高的空间 你们怎么划分防烟分区? 用隔墙、挡烟垂壁、结构梁?都无法实现吧
回复
10楼
哎呀,又搞了个羽化,学习啊,学习,我做工业建筑的,看来要多加强一些民用的知识了。
回复
11楼
呵呵,看是什么地方的展厅了,地方规范不一样,有的有具体的中庭排烟计算方法,上海就是按照热量来计算的。。。国家标准为按换气次数计算,要按各个防火分区的中庭面积计算
回复