展厅面积2万平方左右,高度18m。想问下,为保证排烟效果,采取什么样的排烟方式比较合理。规范上说大于12m高度后,烟气会产生羽化,下沉。怎么避免?请高手指教。
展厅面积2万平方左右,高度18m。想问下,为保证排烟效果,采取什么样的排烟方式比较合理。规范上说大于12m高度后,烟气会产生羽化,下沉。怎么避免?
请高手指教。
12楼
首先明确,这个展厅需要设置排烟设施。
1、自然排烟设施,如果开窗面积能满足场地面积的5%,就自然排烟。
2、如果不能满足自然排烟条件,设置机械排烟。排烟量的计算参考中庭的计算。
体积大于17000的按4次换气,体积小于17000的按6次换气,同时排烟口的布置还要满足最远端不大于30米的要求。
回复
13楼
高规8.4.2.1 担负一个防烟分区排烟或净空高度大于6.00m的不划防烟分区的房间时,应按每平方米面积不小于60m3/h计算(单台风机最小排烟量不应小于7200m3/h)。
不划分防烟分区,按中庭做机械排烟,采用自然补风!
回复