求助单层、单跨钢结构厂房,不能设置任何柱间支撑,该怎么布置结构平面?不带吊车的屋面排水 怎么考虑?高人们指点
求助单层、单跨钢结构厂房,不能设置任何柱间支撑,该怎么布置结构平面?
不带吊车的
屋面排水 怎么考虑?
高人们指点
2楼
单跨钢结构厂房,不能设置任何柱间支撑,该怎么布置结构平面?
不带吊车的:设置门式柱间支撑,如果不行的话只有把钢柱加大,屋面要加水平支撑和系杆
屋面排水 :设置有组织排水,天沟加落水管
回复
3楼
楼主问的不合实际,怎么可能不给设置柱间支撑呢?实在不性的话,不设置,但要加大钢柱截面,增加刚性系杆.屋面排水可以设置有组织排水,天沟加落水管,也可以自由落水.
回复
4楼
加大柱截面!
回复
5楼
怎么能单单依靠加大柱子来保证纵向的刚度呢??由于纵向是工字柱弱向,如果不做支撑,由于计算长度大,回转半径小,造成长细比相当大,所以靠柱的刚度保证厂房稳定是不合理的。而且弱项刚接柱脚效果也不好。即使真要这么做,估计也得用十字柱。
其实如果檐口不很高,最简单的办法就是将檐口系杆换成纵向刚接梁。或在对应屋面水平支撑的柱距做实腹门式支撑。
回复
6楼
楼上的说得对,柱脚铰接,柱顶和系杆铰接,在纵向就是个集合可变体系,你就是把柱子做多大都没用。把系杆换成梁,和柱子刚接,再根绝计算柱子在纵向平面的弯矩。就跟框架柱一样,柱子是双向受弯。
回复
7楼
首先你要知道为什么设置柱间支撑 ,和设置的位置。如果说你的厂房长度不是很长的话,这个问题就可以忽略了。如果说厂房有一定的长度,可以尝试使用异形柱。跳出柱子必须是工字型截面的思想。方形柱等等都是可以的,或者你还可以尝试在柱子底部采取措施,抵抗厂房的侧移。柱子截面的面积改变,个人觉得不能够很好的达到效果。
屋面排水其实很简单的。通过外天狗啊或者雨落管啊都是可以的
回复
8楼
双向刚架呀
回复
9楼
这还不简单,纵向做成钢框架不就完了。
柱顶及柱中部(厂房比较高的话)设置刚接框架梁(如H型钢等)就是,满足位移要求。
回复
10楼
没做过钢结构的,进来学习一下
回复
11楼
这还不简单,纵向做成钢框架不就完了。
柱顶及柱中部(厂房比较高的话)设置刚接框架梁(如H型钢等)就是,满足位移要求。