求助单层、单跨钢结构厂房,不能设置任何柱间支撑
aesky02
aesky02 Lv.5
2011年08月02日 20:57:46
只看楼主

求助单层、单跨钢结构厂房,不能设置任何柱间支撑,该怎么布置结构平面?不带吊车的屋面排水 怎么考虑?高人们指点

求助单层、单跨钢结构厂房,不能设置任何柱间支撑,该怎么布置结构平面?
不带吊车的
屋面排水 怎么考虑?
高人们指点
免费打赏
chliwen_9
2011年08月10日 16:07:27
42楼
柱间设置加强的水平支撑
回复
醉鱼儿
2015年01月15日 23:19:09
43楼
支持六楼的说法“楼上的说得对,柱脚铰接,柱顶和系杆铰接,在纵向就是个集合可变体系,你就是把柱子做多大都没用。把系杆换成梁,和柱子刚接,再根绝计算柱子在纵向平面的弯矩。就跟框架柱一样,柱子是双向受弯”。只有把纵向的可变体系变为不变体系整个结构才是稳定的。 门型支撑没有用到过。
回复
张章
2015年03月19日 10:15:55
44楼
学习学习。。。。。。。。。。。。。
回复
玩疯了
2015年08月15日 21:30:56
45楼
双向钢架怎么设计呢
回复