进线开关用断路器还是负荷隔离开关
zaifeng
zaifeng Lv.3
2006年06月06日 20:46:05
来自于断路器
只看楼主

大家看了这期的《建筑电气》(2006年第二期)没有?第一篇文章里提到“配电箱(盘)进线处不宜装保护电器,宜装隔离开关”。大家平时是怎么做的,希望大家讨论一下。

大家看了这期的《建筑电气》(2006年第二期)没有?第一篇文章里提到“配电箱(盘)进线处不宜装保护电器,宜装隔离开关”。大家平时是怎么做的,希望大家讨论一下。
免费打赏
ljs1399
2006年06月13日 10:06:07
12楼
进线开关用漏电断路器。可以选择漏电电流为500毫安或300毫安
回复
家辉
2006年06月13日 10:17:38
13楼


不经济,但是实用,有时需要牺牲一点经济来换使用功能的合理。