无窗的换气次数5~10次。如果有外窗是不是可以不设?如下图
无窗的换气次数5~10次。如果有外窗是不是可以不设?如下图

12楼
回复
13楼
措施上说的明确的:大于5个喷头的淋浴间,应设置机械通风
回复
14楼
懂了,不过在措施的何处?我肿么木有找到。。。。
回复
15楼
09版措施P62 4.5.2 第一条公共卫生间、住宅建筑外窗的卫生间、酒店客房卫生间、大于五个喷头的淋浴间以及无可开启外窗的卫生间、开水间、淋洗浴间,应设机械排风系统。
回复
16楼
要设置的。。。。。。
回复
17楼
嗯,该设的。最起码你去澡堂洗澡那些淋雨间都设吧!别被条条框框束缚了。
常规化,常识化,人性化点。
回复
18楼
非常感谢。。。。。。。
回复
19楼
有外窗的卫生间也要设机械排风。
回复
20楼
从使用上讲淋浴间、卫生间均应设置机械通风比较好。
回复
21楼
支持这种有理论依据的回复,让提问者很清楚的知道出处。咱们做设计理论依据很重要
回复