遇到地质条件不好的项目,各位提倡哪种方案
lichenxi82
lichenxi82 Lv.3
2011年08月03日 11:20:49
只看楼主

不良地址条件下排水管网如何设计 遇到一项目,地质条件不好,地下水丰富,多为流沙。以下为摘录的地勘报告 本次勘察查明,在钻探所达深度范围内,场地地层层序如下: 第(1)层:杂填土(Q4),层厚0.70~3.90米,杂色,湿。 第(1-1)层:耕土(Q4),层厚0.30~0.80米,灰黄色,软塑,湿。 第(2-2)层:粉质粘土(Q4al+pl),层厚0.20~2.50米,层顶埋深0.30~4.50米,灰褐色,软塑,湿,干强度低,低韧性,摇振反应中等,稍有光泽。

不良地址条件下排水管网如何设计

遇到一项目,地质条件不好,地下水丰富,多为流沙。以下为摘录的地勘报告

本次勘察查明,在钻探所达深度范围内,场地地层层序如下:

第(1)层:杂填土(Q4),层厚0.70~3.90米,杂色,湿。

第(1-1)层:耕土(Q4),层厚0.30~0.80米,灰黄色,软塑,湿。

第(2-2)层:粉质粘土(Q4al+pl),层厚0.20~2.50米,层顶埋深0.30~4.50米,灰褐色,软塑,湿,干强度低,低韧性,摇振反应中等,稍有光泽。

第(2)层:粘土(Q3al+pl),层厚1.60~10.10米,层顶埋深0.70~10.20米,灰黄、褐黄色,硬塑,稍湿。干强度高,低压缩性,高韧性,摇振反应无,切面光滑。

第(3)层:淤泥夹粉砂(Q4l),层厚2.20~11.40米,层顶埋深0.40~3.30米,淤泥含有机质、贝壳类,具有腥臭味,粉细砂粒,灰,灰黑色,流塑,饱和。

4.2岩土的物理力学性质

本次勘察对各岩土层作了现场原位静力触探测试,轻便钻探取土,结合区域勘探经验和土工试验成果,并对各岩土层取土作了野外鉴别。

各层土的原位测试成果见工程地质剖面图。

各岩土层的比贯入阻力指标见地基土物理力学数理统计表。

4.3地下水

在本次勘察深度范围内有一层地下水,属潜水类型。勘察期间实测稳定水位埋深为0.20m~8.50m;据调查,场地水位年变化幅为-0.3~-3.5m,估计丰水期水位埋深可达0.3m;由于水位高于基础,设计和施工时应考虑地下水的影响,采取必要的措施;上层滞水分布不均,水位不一,季节性变化很大;根据区域经验,场地地下水对混凝土结构无腐蚀性。

以前做过临近一条路,管径D800,为主管,后来敷设管道时,路面附近出现了裂缝,后改为顶管。

本项目的管网设计平均埋深为2m-5m,管径D400-D600,沿道路敷设。本次设计拟采用两种施工方案。

1、牵拉法施工。

2、开挖。为防止对路基造成影响,采用护坡。

3、检查井采用混凝土检查井或者矩形检查井。

请问各位提倡那种方案啊?每种方案要具体设计注意什么啊?有没有更好的设计方案?

望高手解答,谢谢!!
免费打赏
sw0871
2011年08月04日 10:56:23
2楼
管径D400-D600牵引技术已相当成熟,无法明挖段可采用。
回复
nygudu
2011年08月04日 17:06:51
3楼
如果管道很长,还是开槽施工吧,牵拉造价太高了
杂填土必须要换填,粘土层根据地堪提供的物理性质来针对处理
地下水的话,施工单位自己会处理
护坡不护坡,根据规范来
我们这边检查井只能用钢筋砼的
回复
wooo21
2011年08月05日 09:19:08
4楼
管道应该在位于粉质粘土、粘土层,问题不大。
注意采用塑料管。做好回填就行。
其实,路基应该打搅拌桩处理,这样承载力就会增大!

另有个问题,淤泥下面是什么层?岩石?