有个问题比较疑惑,就是关于中压断路器的选择,比如知道6kV短路电流有效值40KA,但是选择辅机的断路器的时候怎么选,例如630的开关已经够用,但是这个开断电流选多大的呢,必须是选40KA的,还是可以选31.5或者25kA的呢。
有个问题比较疑惑,就是关于中压断路器的选择,比如知道6kV短路电流有效值40KA,但是选择辅机的断路器的时候怎么选,例如630的开关已经够用,但是这个开断电流选多大的呢,必须是选40KA的,还是可以选31.5或者25kA的呢。
2楼
如果只从计算短路电流看选择断路器的话,该选1250A-40kA。
如果整个系统中有主要断路器是31.5kA,你也可以选择630A-31.5kA,要和整个系统配合,要不然你选的参数高,系统短路的时候,优先从别的地方坏,所以选的参数高了也没用
回复
3楼
如果只从计算短路电流看选择断路器的话,该选1250A-40kA。
如果整个系统中有主要断路器是31.5kA,你也可以选择630A-31.5kA,要和整个系统配合,要不然你选的参数高,系统短路的时候,优先从别的地方坏,所以选的参数高了也没用
回复
4楼
按6kV系统的短路电流选,即40KA
回复
5楼
路过。
回复
6楼
必须选择40kA,否则断路器切不断短路电流会爆炸的。或者加限流措施降低短路电流的最大值
回复
7楼
回复
8楼
选择40KA的比较好吧,分段能力大一点没有关系的
回复