在下无才一直受这些问题的困扰: 1、现在遇到一些关于消防设计流量的问题;不知道消火栓及喷淋的设计流量是根据什么来确定的?是经验值还是由什么参数来决定的? 在下无才一直受这个问题的困扰。 不知道设计流量,因此消防水池容量也不知道怎么确定。 2、还有一个比较严重的问题是,我按我朋友给我的一些数据来设计的消防水池都很大。比如100多200立方的消防水池,在城市拥挤的地方,怎么允许你建这么大的水池呢。你们有遇到这种问题吗?建一个这么庞大的水池,投入也太大了吧,一般业主都承受不了呀,也没有那么大地方吧,现在建筑用地那么昂贵。我觉得根本就不可能。
在下无才一直受这些问题的困扰:
1、现在遇到一些关于消防设计流量的问题;不知道消火栓及喷淋的设计流量是根据什么来确定的?是经验值还是由什么参数来决定的?
在下无才一直受这个问题的困扰。
如果不建,又怎么处理这些问题。直接接消防给水管道吸水吗?
2楼
消防水池一般为室内消火栓系统用水和喷淋系统用水合用一个水池,如果市政给水满足不了室外消火栓用水量,那么其差额的室外消火栓用水量也要消防水池来储存。
首要弄清楚消火栓用水量和火灾延续时间
低规的表8.4.1规定了非高层的消火栓用水量,表8.6.3明确规定了非高层建筑的火灾延续时间,用消火栓用水量乘以火灾延续时间就是室内消火栓用水量。
高规的表7.2.2就规定了高层建筑的消火栓用水量,7.3.3规定了火灾持续时间,相乘即可。
喷淋系统的火灾延续时间都取1h即可,见高规7.3.3.。。
然后喷淋水量加上室内消火栓水量(加室外消火栓水量不足部分)即为消防水池用水量
回复
3楼
所有消火栓和喷头 要全部算入吗
回复
4楼
看规范!规范允许不设尽量不设,一定要设的不可能小了一般高层住宅324吨,高层综合建筑540吨,仅含消火栓和喷淋,有其它的水灭火设备还要增加
回复
5楼
水量可在规范上查到,至于水池的容积,如果加上室外的,你这1、200个立方的也就不算大了
回复
6楼
100~200T的小意思了
回复
7楼
土木在线真是我们的好老师啊,不知道会不会永远保持这种精神...
回复
8楼
上面的各位回答的都很好
回复
9楼
多层消防水池容积可以减去消防时段的补水量
回复
10楼
1、现在遇到一些关于消防设计流量的问题;不知道消火栓及喷淋的设计流量是根据什么来确定的?是经验值还是由什么参数来决定的?
你画图不看规范的,就凭着感觉画啊?《建筑设计防火规范》GB 50016--2006第8.2节《室外消防用水量、消防给水管道和消火栓》,第8.4节《室内消防用水量及消防给水管道、消火栓和消防水箱》,第8.6节《消防水池与消防水泵房》。《高层民用建筑设计防火规范》GB 50045-95(2005年版)第7.3节《室外消防给水管道、消防水池和室外消火栓》,第7.4节《室内消防给水管道、室内消火栓和消防水箱》,这些规范写出来就是当摆设的?
100多方的水池算最小的,200方以内的水池,就够室内消火栓用,连自动喷淋的用水都不够满足。至于后面的问题就更搞笑了,譬如北京等大城市拍一块地都上亿,拿出个零零零零零零零零零零零零零零零零零零零零头修个水池,业主也好意思喊承受不了,拍地就有钱,修水池就没钱了?至于占地就更简单了,又没说水池一定要修在地上,3、4百方的水池,地下车库少几个停车位不就出来了。少卖那几个停车位,房地产商就要从盈利变成亏本了?个人认为,房地产开发里最最最最重要的就两个:1、结构,盖出来的楼房不能倒,2、消防。安全第一 这口号不是小孩子过家家,喊着玩的。“如果不建”,就算你有这个胆设计,你们设计所也没这个胆盖出图章,审图公司也没这个胆让图纸审图通过。
[
本帖最后由 renyyok 于 2011-8-6 11:50 编辑 ]
回复
11楼
路过,今晚失眠,问前多看看规范。
回复