<工业与民用配电设计手册>P23的示例"全厂用电负荷计算"表1-21中1号变压器高压侧有功功率为108KW,为什么不是109KW?哪为高手能帮分析?
<工业与民用配电设计手册>P23的示例"全厂用电负荷计算"表1-21中1号变压器高压侧有功功率为108KW,为什么不是109KW?哪为高手能帮分析?
2楼
291x0.37=107.67
回复
3楼
我认为是109,1号变压器+变压器损耗=108+1=109kw.
回复
4楼
变压器高压侧的有功功率应加上变压器损耗,但<设计手册>中没加,不知可对.
回复
5楼
应该为108+1=109KW
回复
6楼
是否第二板?
回复
7楼
第二、第三版的例题是一样的。
回复
8楼
应为109,书上错误。
回复
9楼
我觉的应该加上变压器的损耗,应该是书上的错误,不过这种计算误差在工程上还不至于引起很大的偏差吧!
回复
10楼
赞同
回复
11楼
我认为是109,1号变压器+变压器损耗=108+1=109kw.
回复