<工业与民用配电设计手册>P23的示例"全厂用电负荷计算"表1-21中1号变压器高压侧有功功率为108KW,为什么不是109KW?哪为高手能帮分析?
<工业与民用配电设计手册>P23的示例"全厂用电负荷计算"表1-21中1号变压器高压侧有功功率为108KW,为什么不是109KW?哪为高手能帮分析?
12楼
109KW
回复
13楼
差那一点虽不足影响大局,但概念不对!
回复
14楼
刚注意到。楼主看得真仔细。今年一定能考过!
回复
15楼
应该是109,不同意说只差一点的观点,做工程要严谨,差一是一点,差二也是一点,那要差多少才不是一点。特别是设计手册这样的东西,很多新人如果没人教的话会在这里白纳闷很长时间,更有甚者会拿这个当根据跟人理论。
回复