如果直燃机机组突然停电了,该如何去处理防止结晶。如有高手大侠请告诉我,我是一个菜鸟。还有一个问题就是冷却塔两边的小门是关着好还是开着好。
如果直燃机机组突然停电了,该如何去处理防止结晶。如有高手大侠请告诉我,我是一个菜鸟。还有一个问题就是冷却塔两边的小门是关着好还是开着好。
2楼
根据不同的机组
但总的来说原理一样,如果停电,屏蔽泵,冷却冷冻泵都不能运行,那么首先关火,然后看看能否想办法打开手动阀门把发生器内的浓溶液排到蒸发器内,防止结晶
不过有些机组只有电磁阀的,你断电了电磁阀也动不了了,那只有干瞪眼,看你人品了。
冷却塔两边的小门在运行时最好关闭,让所有气流从填料这里通过,保证填料上的冷却水有充分的气流帮助换热。 小门开着就把一部分气流给分流了。
回复
3楼
谢谢你的帮助,希望以后能够多多帮忙一起探讨学习
回复