汽-水热交换器的选型计算的不懂之处
xiefy_1981
xiefy_1981 Lv.3
2006年06月07日 17:39:31
来自于中央空调
只看楼主

汽-水热交换器的选型计算中:1、交换器的凝结水出口温度怎么得到,是计算得到还是厂家样本上提供吗?2、用做热交换的蒸汽温度为180℃~200℃是什么意思?请教各位高手前辈

汽-水热交换器的选型计算中:
1、交换器的凝结水出口温度怎么得到,是计算得到还是厂家样本上提供吗?
2、用做热交换的蒸汽温度为180℃~200℃是什么意思?
请教各位高手前辈
免费打赏
xiefy_1981
2006年06月07日 18:58:17
2楼
还有一个:换热器产生多少凝结水?
回复
空01
2006年11月20日 09:33:07
3楼

蒸汽温度为180℃~200℃就是你的热媒是蒸汽,温度要在180℃~200℃左右,是计算得到还是厂家样本上提供吗?
查查你的汽变为饱和液体时就知道了。厂家样本上是没有的,但他们的技术人员有能力告诉你这个数据的。
回复