最近我们单位做的一个商场的中央空调接近尾声了,监理要求我们报验收资料,我以前没做过,但我买了一个软件,根据上面得表我都填了,监理说不行 还缺报验审批表,我想问一下,比如空调风管的报验,每层都有6个检验批,需要没个检验批都做一个报验审批表吗?还是一层做一个报验审批表就可以,把6个检验批的质量验收记录都附在一个审批表后 这样行吗?请各位老师帮帮我吧
最近我们单位做的一个商场的中央空调接近尾声了,监理要求我们报验收资料,我以前没做过,但我买了一个软件,根据上面得表我都填了,监理说不行 还缺报验审批表,我想问一下,比如空调风管的报验,每层都有6个检验批,需要没个检验批都做一个报验审批表吗?还是一层做一个报验审批表就可以,把6个检验批的质量验收记录都附在一个审批表后 这样行吗?请各位老师帮帮我吧
2楼
应该是每个检验批都有审批表吧。因为你6个批不一定是同一时间验收。不是特别清楚。去问监理吧,要怎样做就怎样做了。
回复
3楼
每层都是同一天验收的啊 我的验收时间都写的同一天啊 地下负一到六层都是一天写的啊 晕了 ,要是这样的话 我做了那么多 都需要重做吗 老多大白纸了啊 迷糊
回复
4楼
风管验收部位可以按层来,水管的话可以按一个系统来(分水器‘总管’几路出去,算它系统)。检验批不是很重要的,重要的是:分部、子分部,需各方签字敲章的,那个是档案馆一定要存档的!我以前是一张报审表后面附一张记录,一张报审表后面附多张问题不大吧。还有‘施工单位自检记录’一栏直接打字上去好了,‘监理(建设)单位验收记录’一定要手写的,我以前代监理写过。没有很严格按现场验收实际情况来做,监理也就默认许可了。
回复
5楼
太感谢了 等了这么长时间啊
回复