原来排管库主要用也氨机,随市场经济发展。渐渐在氟机组用于大型冷库,铝排管也渐渐进入大型冷库。有问题大家可以共同探讨我的QQ407804705
原来排管库主要用也氨机,随市场经济发展。渐渐在氟机组用于大型冷库,铝排管也渐渐进入大型冷库。有问题大家可以共同探讨
我的QQ407804705
42楼
早听说日本在船舶制冷用铝排管,现在才见到实际的产品,这个产品的单管具体尺寸是怎样的,电加热怎么配置,传热系数怎样,楼主能大致解释一下吗
回复
43楼
冷风机是近十年来冷藏库采用较多的形式,但是在多年使用过程中,食品风干、食品变色、风机的耗能和故障等弊端越来越突出,至使食品经营商和制冷工程商都在积极的寻找解决这一问题的方法。
排管蒸发器主要有钢管和铜管两种,由于材质的问题各自存在一定的弊端。钢管和铜管在光管使用时,管内侧和管外侧的传热系数差距很大造成材料的浪费。铜管造价过高,钢管内部洁净度很难保证,且蒸发器重量过大,使冷藏库的建筑结构成本增加,诸多不理想因素制约其发展。而我公司研发生产的专利产品铝排不仅能解决上述存在的问题,并具备更先进的性能。
节能铝排主要特点:
节能效果卓著
具有五大优点:(1)导热能力好:铝合金具有优良的导热能力,制冷剂的蒸发温度和铝排外表面温差会减小,蒸发温度会增高,压缩机的能效比增加,能耗减少;
(2)结构特殊:铝合金翼片管的翼片与铝管平行,形成片状形状,成型的铝排将片状翼片管平行固定,组成了若干个平行通道,制冷系统工作时冷空气在通道内形成烟道效应,被加速下沉,对流加快,所以降温速度快,达到设定温度时压缩机停止运转,节省大量电能;
(3)设置好,效率高:铝排的投影面积和蒸发面积比可做到一比三或一比四,这样铝排可全部安装在冷库顶面上,这样一来,一可以使单位面积的换热能力比使用壁排效率更高更节能,二它有一定的蓄冷效果,压缩机工作时的频繁启动率降低,节省一定的电能消耗;
(4)重量轻,安装方便:铝排的重量与蒸发器面积比,是Ф38钢管六分之一左右,安装方便能节省大量结构投资;
(5)制冷剂用量少:铝排使用的翼片管是外翼片内螺纹结构,制冷剂的充注量会大大减少,能节省制冷剂费用。
食品干耗少:
铝排吊装于库顶,形成直冷式自然对流传热,使被冷却的食品干耗降至最少。食品的干耗在压缩机工作时加剧,停机时缓解,由于铝排降温速度特别快,压缩机工作时间缩短,停机时间长,所以用此铝排制作的冷库与传统冷排制作的冷库相比,食品干耗更少,食品保鲜效果更好,铝排上结霜也更少,从而使库内湿度适中,温度稳定,恒温恒湿效果好。
排管耐压高:
铝翼片和管一次压铸成型结构,翼片和铝管的强度相互得到提高,铝管耐压也大大提高,出厂时都经过2.5MP气密检验,做4.5MP耐压寿命试验时,铝排安然无恙。
系统干净延长压缩机的使用寿命:
管内经过特殊处理,保证铝排内部洁净。采用防腐能力强的铝合金牌号,
表面经过特殊工艺处理,使用寿命长,同时符合食品卫生标准。
铝排的规格、选用及安装说明:
以下是标准型铝排外形及吊装效果图:
此结构适用于5℃至-45℃的冷藏库,安装时注意铝排上部与冷库顶留80mm至150mm的空间。同时,建议加装回气过滤器。非标定做时,铝排外表面积可以通过调整排管间距来改变
标准型铝排规格型号说明:
如:ZFL-7—2×1.2-DP为一组蒸发面积7.2㎡,外形长2.2m,宽1.2m带电热接水盘的铝排。
ZFL-14—3×1.6-DP为一组蒸发面积14.4㎡,外形长3.2m,宽1.6m带电热接水盘的铝排。
标准型铝排规格参数表
序号
铝排型号
外型尺寸(m)
蒸发面积(㎡)
1
ZFL-7—2×1.2
2.2×1.2×0.13
7.2
2
ZFL-10—3×1.2
3.2×1.2×0.13
10.8
3
ZFL-14—4×1.2
4.2×1.2×0.13
14.4
4
ZFL-21—6×1.2
6.2×1.2×0.13
21.6
5
ZFL-9—2×1.6
2.2×1.6×0.13
9.6
6
ZFL-14—3×1.6
3.2×1.6×0.13
14.4
7
ZFL-19—4×1.6
4.2×1.6×0.13
19.2
8
ZFL-28—6×1.6
6.2×1.6×0.13
28.8
注:冷库可选用多组铝排满足较大面积使用,铝排制冷系统使用分液器时单路的蒸发面积不超过15㎡。
四、产品生产参照标准:GB/T15386—94
五、电热化霜功能:
铝排设计有电热化霜功能,可选配,功率按120w/m2计算。
排面积的计算与压缩机配比
1、蒸发面积的计算:翼片管的外周长是0.3米,翼片管的总长度乘以翼片管的外周长即为蒸发面积。如型号ZFL-7型,管总长为12根管×2米(管长)=24米,24米×0.3米=7.2米2
2、铝排与压缩机的配比:翼片管与空气的换热能力K值约为8w/m2.℃也可采用简便方法计算,当冷藏库库温设定在-18℃时,可按半封闭压缩机的排气量乘以系数1.5左右得数即为应配铝排的蒸发面积平方米数,如5匹中温压缩机排气量为18m3/h×2=36m2 此种配比时,蒸发温度与库内温度差约为10℃,节能效果相当理想。蒸发面积配小时温度差会增大,压缩机的制冷量会减小,耗电量增加。
本公司的专利产品节能铝排(铝合金翼片管蒸发器)已经过客户的多年使用,性能稳定可靠,效果良好。铝排的自动生产线已部分投入使用,并新增加了多种检测手段,确保产品质量。此产品已向产业化发展,欢迎广大用户选用,并多提宝贵意见。
回复
44楼
很专业啊,学到了很多东西,可以在上课的时候和学生讲讲这些实际的东西了。
回复
45楼
我湖南一家做冷库的工程公司,你们的产品我非常了解,我也非常想用,但是价格太高了点。。。。。。。。。。。。。。。好产品。
回复
46楼
楼主:铝合金排管的焊接对于我来讲是小问题,因为我们经常焊接平板机的铝板,我最关心的问题是这种产品成本有多高?导热系数是多少?......用8163钢管成本肯定不高,且强度高,绝对可用于氨系统.你这种产品有没应用实例(氨系统的)?
回复
47楼
请问楼主:
你介绍的铝蒸发器做过成功的项目吗?最好能拿数具来介绍比较好接收,大家提的都是实际问题,请赐教!
回复
48楼
好东西应该学习!
顶一下。
回复
49楼
我们公司用过华能共发的铝排管,用于低温冷藏库的效果还可以!就是华能公司的经营理念太保守了,把利润看的太重了,价格太高,而且没有保护,象我们这写工程公司都没有空间了,所以做销售的都不想去推广,所以在工程上的应用大大受限制。
回复
50楼
请问,现在的工程很多都用到电热化霜吗?
回复
51楼
我们公司用过华能共发的铝排管,用于低温冷藏库的效果还可以!就是华能公司的经营理念太保守了,把利润看的太重了,价格太高,而且没有保护,象我们这写工程公司都没有空间了,所以做销售的都不想去推广,所以在工程上的应用大大受限制。
是的,我们与共发有过接触,价格实在太贵,而且共发既是生产商又是客户终端销售商,既是再好的产品也得不到推广.而且这种铝排到现在都没有一套专业数据,真是可惜.呵呵
回复