消防楼梯及其与消防电梯合用的前室能否穿越通风空调的风管???有何规范支持??如可以,应作什么处理措施???谢谢诶各位了!!!!
消防楼梯及其与消防电梯合用的前室能否穿越通风空调的风管???
有何规范支持??
如可以,应作什么处理措施???
谢谢诶各位了!!!!
2楼
请高手赐教!!!
回复
3楼
没人知道吗??
回复
4楼
不可以 防火规范上有规定 建议做夹层
回复
5楼
天哪!这个还要问?严禁!!!
看防火规范。
回复
6楼
如果这是风管唯一能过的地方,有什么办法~~穿吧~~
回复
7楼
排烟管道不应该穿越前室或楼梯间,若必须穿越时,管道的耐火极限不应小于2小时,且不能影响人员疏散。
回复
8楼
请问哪条规范说不可以穿的?我觉得是可以穿的,只要做好防火措施就可以。
回复
9楼
高规6.2.5.1
不应开设其它门窗洞口,首先要做的是尽量避免,避无可避也不是说一定不行。
回复
10楼
做防火风管是整个系统都做 还是单单穿越到前室的那段做 我也碰到这种问题 急
回复
11楼
本公司专业生产窗式新风系统通风器
深圳市和瑞骏达电子有限公司
地址:深圳市宝安区观兰镇新塘国泰工业区B栋
电话:0755-23121385/23120801
传真:0755-23121383
网址:
http://www.yuehangs.com
邮箱:
yuehangs@126.com
产品特点:
1) 节能:利用室内外气压差,温差,风压差进行自然通风,为室内提供新鲜空气。
2) 降噪:不要任何动力,电力,无燥音。
3) 换气量大:大面积空气交换通道设计,并且可自由调节。
4) 隔热性能好,壳体采用铝合金材料,内装饰采用新型材料,不仅外形美观,并起到了很好的隔热、隔音作用。
5) 无需维护,清理方便,结构设计科学,无动力原件,一次安装,无后顾之忧。
回复