图纸简介: 某体育馆训练馆平面图,总建筑高度超过24m,二层以上为本网架结构。乒乓球馆和羽毛球馆采用置换送风,篮球,排球馆采用喷口送风。风速控制要求:小球小于0.2m/s,大球0.5m/s左右。消防排烟平面图、标高消防排烟平面图、风管配管平面图、高风管配管平面图、空调水管配管平面图、风机盘管接管示意图、空气箱比例积分温度控制、风机盘管控制. 附件名:20065301148919297559.zip

图纸简介:

某体育馆训练馆平面图,总建筑高度超过24m,二层以上为本网架结构。乒乓球馆和羽毛球馆采用置换送风,篮球,排球馆采用喷口送风。风速控制要求:小球小于0.2m/s,大球0.5m/s左右。消防排烟平面图、标高消防排烟平面图、风管配管平面图、高风管配管平面图、空调水管配管平面图、风机盘管接管示意图、空气箱比例积分温度控制、风机盘管控制.



附件名:20065301148919297559.zip

文件大小:2077K

(升级VIP 如何赚取土木币)

免费打赏
houyun
2006年06月19日 10:33:37
2楼
大家看后有什么看法,多多提哦
回复
fl55987
2006年06月21日 23:11:37
3楼
俺想下来看一下,下不来为什么
回复
houyun
2006年06月21日 23:51:10
4楼

下不下来?不会吧?
回复
wyf462311
2006年06月22日 09:17:33
5楼
看了一下,还不错,但想请问一下置换通风口的工作原理是什么?有没有风口的样本?这种风口价钱怎么样?
回复
houyun
2006年06月23日 21:17:29
6楼

置换送风口就是将大量低温的新鲜空气送入房间下部的人员活动区,形成由冷空气组成的“空气湖”,污染空气在室内热源散发的热量作用下形成热射流,自然上升到房间上部。要求送风温差小,送风量大,(本工程采用6度送风温差),以避免人体产生不适感。由于置换送风是把处理过的风直接送入人员活动区,带走人员活动区负荷,因此同传统的送风方式相比,更利于节能。
置换送风特别适用于层高较高,夏季供冷要求高于冬季供热的场合(比如体育馆,展览馆等场所)。
风口样本是上海的一家公司提供的,他们的这种送风口在当地已经有成功的案例。我有他的QQ号,需要的话可以和他联系:523940154
回复
m101455
2006年06月25日 17:09:34
7楼
主要说说《设计施工总说明》(设施-01)

1、体育馆训练馆一层乒乓球训练房净高6.8m、羽毛球训练房净高12m;二层篮球训练房净高12.8m、羽毛球训练房净高12m;三层排球训练房净高7.8m、羽毛球训练房净高12m。

但设计说明 “各训练馆都采用机械排烟,排烟量按各馆换气次数不小于4次/小时确定”的要求远低于GB50045-95的8.4.2.1 “应按每平方米不小于60m2/h计算” 的规定。

体育馆训练馆设计虽然考虑到了排烟系统,但却没有设计排风系统。可以考虑采取排烟与排风合用系统,平时排风,火灾时排烟。

2、部分体育馆训练馆的排烟风管的风速设计过大,如一层右侧乒乓球训练房设计了两台排烟风机(单台风机风量65000m3/h),其排烟风管的风速达到24m/s,远远超过规范规定的“机械排烟管道风速,采用金属管道时不应大于20m/s;采用内表面光滑的非金属材料风道时,不应大于15m/s,排烟口的风速不宜超过10m/s”。

3、“消防电梯合用前室采用常闭电动送风口机械加压送风”说明内容虽然比较详细,但平面图却没有设计。

4、选用或采用的规范、国标图集早已过时。

风管“支吊架做法详见现行国家采暖通风标准图集T613中有关内容”,应为《风管支吊架》(03K132)。

“空调循环水管固定的做法详见现行国家动力设施标准图R412中的有关内容”,应为《室内热力管道支吊架》(95R417-1)。

“采暖通风与空调设计规范(GBJ19-87)”,应为《采暖通风与空气调节设计规范》(GB50019-2003)。

5、几处笔误或用语不规范或理解不够的说明:

“通风风管采用不燃玻璃钢板制作”中的“不燃玻璃钢板”没有表达清楚,还有材料多厚呢?

“消声器采用微穿孔消声器”中的“微穿孔”不对,应为“微穿孔板”。

“带滤箔的离心玻璃棉板”中的“滤箔”不对,应为“铝箔”。

“空调冷凝水管采用UPVC排水管”中的“UPVC排水管”不对,应为“UPVC给水管”。

6、“空调水管DN小于等于100采用镀锌钢管,标准丝扣管道配件丝扣连接;DN>100采用无缝钢管,法兰连接。无缝钢管二次镀锌安装”,仅从此段说明,应该说设计的标准是非常高的。但接下来的说明就与此段要求有冲突了“小于等于DN50mm采用丝接阀门,大于DN50mm采用法兰阀门”。前后矛盾。

“无缝钢管二次镀锌安装”表明所有大于DN50mm以上的管道都要进行“二次镀锌安装”,即要完成:管道一次安装→管道拆除→管道镀锌处理→管道二次安装。这种施工的方式和标准虽然有必要,但工程造价太高了,而且施工工期也较长。

7、“阀门承压均采用1.0MPa”说明设计者对阀门不了解。设计者要求“DN小于等于50采用截止阀,大于50采用蜗轮蝶阀”,而一般的截止阀的公称压力都在1.6MPa以上。

8、“凡从干管上分出的支管道上均安装阀门”,这段说明就有点过了。按照设计要求,那么支管上安装的阀门将增加一倍!

9、“室内空调循环水管外用闭孔不燃橡塑材料保温及保冷,其厚度待厂家确定后根据其技术参数确定”,为什么不先确定材料厚度?

10、“风机盘管、空调机等所有设备安装严格按产品说明要求进行”,为什么不要求:严格按施工及验收规范的规定进行?设备的“产品说明”是不能代替规范的规定的,更不能指导施工。

11、“系统局部最高处以及空调箱回水支管上应设置DN15自动放气阀,局部最低处设置DN15泄水阀”,系统最高处设置的DN15自动放气阀偏小,最低处设置的DN15泄水阀又太小。

12、“冷凝水管不得采用正三通连接,水平管两端考虑冲洗措施”,前者“冷凝水管不得采用正三通连接”可以理解,但后者“水平管两端考虑冲洗措施”,如何考虑“冲洗措施”,设计应有大样图或者补充说明啦!难道要在凝结水管两端增加阀门不成?

13、“凝结水管安装时应按排水方向做不小于0003的下行”,这段说明设计者没有表述清楚。

14、“本设计中图上风管尺寸为宽×高”,这种尺寸的标示与制图规范不符。风管尺寸的长边或短边的前后顺序应以图(平面图或剖面图)中反映的风管的一面(长边或短边)的风管尺寸放在前面。

其它方面:没有提供主要设备及材料明细表、缺少剖面图、空调水系统图。设计图(设施-18)只能算流程图,不是系统图,没有真实反映系统的布置、空间高度。

卫生间的排风量达到13.55次/h,排风量太大。
回复
houyun
2006年06月26日 09:38:50
8楼
7楼说的有道理,接受,谢谢了!!
回复
hxp612
2006年06月26日 10:33:59
9楼
M·审图师 真 牛 看你的评论 也让我看到我自己在设计说明里面说的不妥之处。
回复
houyun
2006年06月26日 11:02:55
10楼
1.因为每个场馆面积都在2000m2以上,高度在12m左右(除一层外),如果套用高规,那排烟量是太大了,而且还要采用挡烟垂壁划分防烟分区,这也不太实际.是不是可以套用对中庭的排烟要求,按换气次数来计算.这点,在下次的消防专家论证中,我还想听听专家们的意见.
因为每个场馆尽管面积挺大,使用人数却不多,都在100左右吧,这点排风量是不是可以通过正压排出了.
2.是错了,应该是1500*630.
3.防电梯合用前室送风口布置在风管配管平面图了,应该放在消防平面里的
4.呵呵,是的,应该去书店多看看了.
5.不燃玻璃钢板壁厚,在施工规范4.2.2有要求了.我也就偷懒了.
6.你们那里空调水管是怎么要求的.100以下采用镀锌管,100以上采用无缝管二次镀锌安装.挺普遍的.不过,也有150以下都用镀锌钢管的.
阀门要求是冲突了.100以上的采用蜗轮蝶阀,法兰连接,100以下丝接?可还是不好统一,想听听你的意见.
7.这条该怎么表达?截止阀1.6,其余1.0?
8.是的,与其这样写,不如在图中标注了.
9.应该定的,否则施工中容易偷工减料的.
10是的,应该按规范安装.
11.DN15的排气阀小了?那点排气量.....你是怎么选的?
12.在UUPVC给水管两端设管堵,是不是就可以了
13.那怎么阐述才清楚呢?
14.同意你的意见.
现在还有画轴测图的吗?把翻上,弯下,避让都表达出来?要真是这样,那工作量也太大了.再说,实际中也没法表达清楚,都是现场排的.你说呢?
公共卫生间排风量要8~10次换气,13次是不是也可以接受了.
最后,对M·审图师的工作再次表示真诚的感谢!!
回复
houyun
2006年06月26日 11:06:23
11楼
另外,那位兄弟有兴趣,把场馆的冷负荷算算,据我自己算下来是不大的.