图纸简介: 某体育馆训练馆平面图,总建筑高度超过24m,二层以上为本网架结构。乒乓球馆和羽毛球馆采用置换送风,篮球,排球馆采用喷口送风。风速控制要求:小球小于0.2m/s,大球0.5m/s左右。消防排烟平面图、标高消防排烟平面图、风管配管平面图、高风管配管平面图、空调水管配管平面图、风机盘管接管示意图、空气箱比例积分温度控制、风机盘管控制. 附件名:20065301148919297559.zip
图纸简介:
某体育馆训练馆平面图,总建筑高度超过24m,二层以上为本网架结构。乒乓球馆和羽毛球馆采用置换送风,篮球,排球馆采用喷口送风。风速控制要求:小球小于0.2m/s,大球0.5m/s左右。消防排烟平面图、标高消防排烟平面图、风管配管平面图、高风管配管平面图、空调水管配管平面图、风机盘管接管示意图、空气箱比例积分温度控制、风机盘管控制.
附件名:20065301148919297559.zip
文件大小:2077K
(升级VIP 如何赚取土木币)
12楼
关于你说的“套用对中庭的排烟要求,按换气次数来计算”可商榷,但我个人倾向采用GB50045-95的8.4.2.1的规定,当房间高度超过6m时可不用设挡烟垂壁来分防烟分区。
高规5.1.5“高层建筑中庭防火分区面积应按上、下层连通的面积叠加计算”,仅此条的排烟量就更大。
公共场所的排风必须要考虑的,排风量必须经过计算,“通过正压排出”是错误的。
回复
13楼
你没有听懂我的意思:没有“不燃玻璃钢板”一说。你设计采用的应该是“复合玻璃钢”风管。
回复
14楼
“空调水管DN小于等于100采用镀锌钢管,标准丝扣管道配件丝扣连接;DN>100采用无缝钢管,法兰连接”这一点要求无可厚非。但既然要求了DN小于等于100采用镀锌钢管,就必须丝接,不仅管道连接应该这样,相应的“DN小于等于100”阀门的选型也应注意选用螺纹形式的,这样施工才能统一,不冲突。
回复
15楼
可要求:阀门承压不应低于1.0MPa。你觉得呢?
回复
16楼
这条完全没有必要写,因为你已在图(平面图、大样图)中交待了,写了反而冲突了。
回复
17楼
系统的排气阀不宜小于DN20。
回复
18楼
这样就更不妥了。加了“管堵”更不利凝结水的排放。
回复
19楼
这一条没有看明白。你是不是表达:凝结水管的排放坡度?
回复
20楼
不仅排风量增大了,其噪音也会增大。为什么不能适中些呢。
回复
21楼
是不是"净空高度大于6.0m 的不划分防烟分区的房间"可以理解为:"净空高度大于6.0m的房间不需要划分防烟分区"?
回复