公司的一台泵的400V电机(对面是电抗器室),今天用钳形电流表测量如下图所示两个部位(红色圈出的),都有6-10A的电流,用数字验电笔测两处均没有电压。另外一台旁边的备用的电机也是这样。为何有此现象?人接触会不会触电?另外此电动机有保护接地,又有保护接零,是否符合规范?电动机对面的小房间是与1#发电机出线串联的电抗器室(发电机有700A左右的电流)。电抗器门上的锁,数字验电笔能测出有55V或者110V的电压。为何有此现象?人接触会不会触电?
为何有此现象?人接触会不会触电?今天又去测了下停运的2#发电机所对应的泵的电机与电抗器室的门锁,无上面的现象
[
本帖最后由 suyuanredi 于 2011-8-7 08:37 编辑 ]
2楼
怎么没人知道?
回复
4楼
漏电,有触电危险,好像是因为你和地线同一个电位把,所以没电压
回复
5楼
有漏电危险的 对地还是有电压的,你那对地不是零电位的,可能漏电,也可能是别的设备漏电,接地线带电形成回路。
回复
6楼
回复
7楼
小心了,小心了
回复
8楼
停机测试的时候还有吗?
回复
9楼
另外一台不运行的发电机,没有此现象
回复
10楼
为何不要使用感应电笔?
回复
11楼
在普遍的电网中,零线的电压并不是绝对为零的。你所测量到的电流是零线上所带的电压通过设备外壳入地所产生的,通常情况下人体与其接触不会触电。因为这个电压一般都低于人体安全电压38V,因为该电压低,所以你用试电笔是量不到的。
至于你后边提到的关于电抗器门锁带的电就要小心了,很可能是柜门与内部的接地连接线断掉了活塞接触不良。必须切断电源进行处理后才能确保安全。
回复