发电机联络柜引入电压母线的问题,请教各位了
fy17821349
fy17821349 Lv.7
2011年08月04日 21:13:02
只看楼主

一个发电项目,线路联络柜上有2个进线PT,VV接线的,用于合闸的同期检查。想请教各位达人这台联络柜上的综保引入电压是引入发电机母线侧电压还是引入进线PT侧的线路电压,犯迷糊了,上个项目引入的是母线侧的PT,这次的项目又引入了进线PT侧电压,请教给位引入不同的地方有什么说法吗?谢谢了。上图,左边一个是母线PT,然后联络柜的进线侧是进线PT,用于检同期的。

2011年08月05日 09:27:51
2楼
回复
lingxuct
2011年08月05日 09:48:56
3楼
“用于合闸的同期检查”的电压信号必须取自“合闸断路器两侧的电压”,也就是说,接到同期装置的电压有母线PT和线路PT,所以有二组电压互感器。

“综保引入电压”是采集电压信号参与保护逻辑的,不是同期合闸用的,综保引入的电压通常都从母线PT上接(取的是母线电压)。

我从你的图中看出一点问题,母线PT是Y接线,线路PT是VV接线,那同期装置必须用线电压找同期点了。常规的同期装置是用相电压(一般是A相)的,这点请向设计询问一下,需要与同期装置相配合。
回复
fy17821349
2011年08月06日 10:34:25
4楼

太感激区管了,好多地方解决不了的问题都上你这解决了,我看图纸上是取的BC两相去的同期装置,但一般的发电的话都是B相接地的吧,这样是不是也等于的取的相电压啊。设计不知道设计的啥玩意儿,反正开关柜上的好多不对,至于同期装置的原理,咱们看不懂,不评论了。再次谢谢区管,按你的说法改图纸去了。
回复
春风细雨
2011年08月31日 13:17:27
5楼
说的很好,我在这学习了,现在的技术发展太快,我都跟不上形势了。
回复