小弟第一次空调,有一西安项目,一、二层是商场,地下一层车库,上托三层住宅。每层面积大概两千平米。现在甲方要求用风冷热泵,直供商场,设备放在住宅楼顶上。请教各位大大,风冷机组放在楼顶上,那么水泵呀膨胀水箱呀水处理仪呀的放哪里?屋顶是不上人屋顶,无房子。商场有很多外窗,还做不做排烟?考不考虑装修可能会堵上?地下车库2150平米,划不划排烟分区?如果划,补风机作一台可以不?车库里还有一变配电室,51平米,做防排烟怎没做?独立的还是和车库做到一起?补风呢?
小弟第一次空调,有一西安项目,一、二层是商场,地下一层车库,上托三层住宅。每层面积大概两千平米。现在甲方要求用风冷热泵,
直供商场,设备放在住宅楼顶上。
请教各位大大,风冷机组放在楼顶上,那么水泵呀膨胀水箱呀水处理仪呀的放哪里?屋顶是不上人屋顶,无房子。
商场有很多外窗,还做不做排烟?考不考虑装修可能会堵上?
地下车库2150平米,划不划排烟分区?如果划,补风机作一台可以不?
车库里还有一变配电室,51平米,做防排烟怎没做?独立的还是和车库做到一起?补风呢?
一次问题有点多哈,希望各位大大赐教啊,小弟谢谢了
2楼
怎没人回答呢?
自己顶一下
回复
3楼
其他设备当然放在屋顶上了,做好防震措施。
防排烟按照规范做吧,都有要求的
回复
4楼
是不是配电室都应做通风措施?车库里有几个防烟分区,就要做几个补风系统吗?
回复
5楼
做风冷热泵是可以的,所有的都放在屋面是可以的,但要做好保温措施,寒冷型地区,极端天气下风冷热泵机组产热下降,能否满足,建议设置辅助热源,还有要考虑噪音对住宅的干扰,不然人家住宅部分不缴纳物业费,
回复
6楼
帅哥,机组在楼顶当然所有设备全在楼顶了,风冷机组不能放房间里,其他全部放泵房,没有就现做。
事故机械排烟量要根据总排烟量减去外窗的自然排烟量,管子可以选大1~2号,堵上了就加大风量,风机装好了就加风机
很多理论的最好办法不受业主欢迎,另外也有不符合现场和造价的,随机应变。
回复
7楼
版主很牛啊!
回复
8楼
问题有点多,看来得写个技术措施才行了!