小弟第一次空调,有一西安项目,一、二层是商场,地下一层车库,上托三层住宅。每层面积大概两千平米。现在甲方要求用风冷热泵,直供商场,设备放在住宅楼顶上。请教各位大大,风冷机组放在楼顶上,那么水泵呀膨胀水箱呀水处理仪呀的放哪里?屋顶是不上人屋顶,无房子。商场有很多外窗,还做不做排烟?考不考虑装修可能会堵上?地下车库2150平米,划不划排烟分区?如果划,补风机作一台可以不?车库里还有一变配电室,51平米,做防排烟怎没做?独立的还是和车库做到一起?补风呢?

小弟第一次空调,有一西安项目,一、二层是商场,地下一层车库,上托三层住宅。每层面积大概两千平米。现在甲方要求用风冷热泵,
直供商场,设备放在住宅楼顶上。
请教各位大大,风冷机组放在楼顶上,那么水泵呀膨胀水箱呀水处理仪呀的放哪里?屋顶是不上人屋顶,无房子。
商场有很多外窗,还做不做排烟?考不考虑装修可能会堵上?
地下车库2150平米,划不划排烟分区?如果划,补风机作一台可以不?
车库里还有一变配电室,51平米,做防排烟怎没做?独立的还是和车库做到一起?补风呢?
一次问题有点多哈,希望各位大大赐教啊,小弟谢谢了
免费打赏
xueyongganga601
2013年12月25日 09:03:23
12楼
第5.1.3条 地下、半地下建筑内的防火分区间应采用防火墙分隔,每个防火分区的建筑面积不应大于500m2。 当设置自动灭火系统时,每个防火分区的最大允许建筑面积可增加到1000m2。局部设置时,增加面积应按该局部面积的一倍计算。