关于配电问题。
ljs1399
Lv.9
2011年08月04日 22:12:09
来自于
供配电技术
+
关注
取消关注
只看楼主
TN-S配电系统。插座回路是不是必须要求用中性线和相线同时断开的2P漏电开关。用1PD漏电开关可以不。两者之间区别在那里。规范有没有强制说明类东西。照明回路是不是应该用2P断路器
TN-S配电系统。插座回路是不是必须要求用中性线和相线同时断开的2P漏电开关。用1PD漏电开关可以不。两者之间区别在那里。规范有没有强制说明类东西。照明回路是不是应该用2P断路器
免费打赏
ghb2008
2011年08月05日 10:20:27
2楼
tn-s 系统无所谓,但tn-c系统pen线严禁接入开关!(规范里好像有说明) 也就是说pen线是不能断的!
回复
jiangbo88
2011年08月05日 10:31:11
3楼
小型漏电开关20A以下是一体的,20A以上是组装的。
回复
hhhcaics
2011年08月06日 00:05:51
4楼
普通插座回路用2P漏电 照明用1P
回复