2楼
没听说的事啊!望详解!
回复
3楼
漏电了
避免电击的办法有两种
1、使用TT接地系统,配漏电开关,漏电电流整定在10MA,且做好等电位联接。
2、使用隔离变压器做二次侧不接地的等电位联接,配专用的断路器。
以上仅个人意见,请大家批评指导!
回复
4楼
漏保没必要是10mA的,30mA没有问题,如果动作电流是10mA,动作时间短于3S,漏保会很灵敏,容易误动作。
回复
5楼
是附近的架空电线被风吹断,导线落入泳池范围。
带电的导线断头接触地面时,该线路的接地保护未动作断电,
长时间产生较高的
跨步电压致使人体触电。
敝人认为,从泳池方来说,防护办法:1、泳池范围内埋设接地网(接地电阻必须小于4欧姆);2、泳池范围内所有外露金属导体均做等电位联结并做良好接地;3、禁止泳池上空及附近存在架空电线通过。
回复