模块式风冷机组和冷冻水泵这样配电行吗
yechenyc
yechenyc Lv.7
2011年08月04日 23:39:09
只看楼主

本人才做电气设计4个月,第一次画高层办公楼的中央空调,暖通提供的资料是,5台冷冻水泵,四用一备,查了查图集,最多只有三用一备的接线原理图,于是不知道怎么选择图集了,我就选择的KBO消防型分别配电源回路。现在关键是模块式风冷机组,总共15台,每台20.7KW,我也打算配KBO消防型,最后冷冻水泵一个配电柜,风冷机组三个配电柜,但是不知道5台冷冻水泵和15台模块式风冷机组的功率因素和需要系数分别是多少?如果有高人,请给小弟指一条明路,如果有好心人,请给小弟一片阳光!明天交图,急死也~~~下面有附图系统图!

本人才做电气设计4个月,第一次画高层办公楼的中央空调,暖通提供的资料是,5台冷冻水泵,四用一备,查了查图集,最多只有三用一备的接线原理图,于是不知道怎么选择图集了,我就选择的KBO消防型分别配电源回路。现在关键是模块式风冷机组,总共15台,每台20.7KW,我也打算配KBO消防型,最后冷冻水泵一个配电柜,风冷机组三个配电柜,但是不知道5台冷冻水泵和15台模块式风冷机组的功率因素和需要系数分别是多少?如果有高人,请给小弟指一条明路,如果有好心人,请给小弟一片阳光!明天交图,急死也~~~下面有附图系统图!

中央空调机组总配电柜.jpg


模块式风冷机组配电系统图.jpg


冷冻水泵配电系统图.jpg

免费打赏
donghuiyun6668
2011年08月08日 09:25:02
12楼
学习学习,不太懂!
回复
hangxinghtm
2011年08月09日 09:41:54
14楼
风冷机组的功率因素和需要系数分别是多少
功率因数一般0.8,需要系数可以跟暖通专业沟通解决……
回复
zbb0210
2011年08月09日 17:37:14
15楼
110KV变压器的安装尺寸
回复
ljh22339
2011年08月27日 14:56:58
16楼
做空调的那位老兄给做电的出难题了,水泵最多可以三用一备。四用一备的话,水泵之间会互相影响的,水泵效率衰减很厉害,也就是水量和扬程都达不到即选值。