地下2层 地上23层 地下二层人防 其中有张图片是破桩时照的 请问除了焊接还有别的方法么?图纸上市锚入CTL500 可是现在估计也就200 怎么办?
地下2层 地上23层 地下二层人防 其中有张图片是破桩时照的 请问除了焊接还有别的方法么?图纸上市锚入CTL500 可是现在估计也就200 怎么办?
2楼
钢筋锚固长度短了,是不是?
你们可以在桩的四周用人工挖一个锅底啊,圆形,把桩身砼向下再凿出30CM左右啊!!!满足钢筋笼锚固长度,到时候再浇筑垫层(注意:此时垫层也要浇筑成锅底的样子),当然此时的桩身砼还是要留10CM的样子在垫层外面,以便以后浇筑如承台中啊!!!
回复
3楼
一楼正解 保证锚固长度之后重新绑扎钢筋 然后继续浇筑
回复
4楼
两个比较常见的办法处理桩上面钢筋锚固长度不够
一.加大承台
二.钢筋焊接接长或植筋
回复
5楼
局部加高承台梁截面可以解决。
回复
6楼
占那么多楼……钢筋不够长可以加大承台啊……沙发正解……
回复
7楼
首先的感觉是 以为是做秦始皇墓呢,,??、
回复
8楼
首先看一下钢筋是否够1.6x10d,够长度可以选择双面焊,如果不够可以选择植筋,桩身钢筋一般锚承台35D就够了;
当然可以选择将桩顶标高降低,加大承台高度来解决,这样费用会比较高,其实也没必要这样做!
回复
9楼
新手学习
回复
10楼
一楼正解,加大承台,混凝土量,及钢筋笼加大,划不来
回复
11楼
桩顶标高控制得不好,破桩头没有少花钱吧?不过这也是控制难点。
回复