地下2层 地上23层 地下二层人防 其中有张图片是破桩时照的 请问除了焊接还有别的方法么?图纸上市锚入CTL500 可是现在估计也就200 怎么办?
地下2层 地上23层 地下二层人防 其中有张图片是破桩时照的 请问除了焊接还有别的方法么?图纸上市锚入CTL500 可是现在估计也就200 怎么办?
12楼
这是钢筋笼下沉造成的
回复
13楼
请问大家做过地下人防的工程的 基础底板梁是否按人防图集要求做?可是人防图集基础构造详图太简略了
回复
14楼
管理挺乱的。凿的桩还有那么长竟留那点长的钢筋?太儿戏了点。基坑面上也没有组织的排水构造,也没有基坑防护,也不用安全帽。真服了U们了。项目不小啊得当心管理哦,要不好容易出大问题的到时就不好了。还是严格点好为项目为自己。
回复
15楼
基础底板梁施工图中没详图吗?还没按人防图做过。
回复
16楼
两个比较常见的办法处理桩上面钢筋锚固长度不够
一.加大承台
二.钢筋焊接接长或植筋
回复
17楼
钢筋锚固长度短了,不满足规范的要求,而且大直径桩锚入承台的尺寸不小于100
回复
18楼
凿掉那么多,规范不是0.5~1.0m吗,你那一个人要多高?
回复
19楼
在浇筑人工挖孔柱基础是一般设计是将柱的主筋伸至窝里,钢筋笼下沉主要是:一、钢筋笼长度不够二、在浇筑过程中钢筋笼扭曲变形。在施工中完全可以避免,在柱顶使用脚手架钢管吊住固定钢筋笼。哪怕发生下沉在混凝土没有初凝前使用25的钢筋往下插,也就可以解决问题。目前建议加大承台截面。焊接搭接率就不符合要求(只有300),植筋你还要作拉拔试验,浪费时间。
回复
20楼
采用焊接接驳可能来的方便和经济一点,加大承台会来的简单,但是成本高,最好与设计协商好,采用简单经济的办法补救。
回复
21楼
你的基坑怎么没有考虑放坡?比较悬,要是碰到暴雨很危险
回复