这个系统图是工厂空调设备的电气图。我只知道第一个Pj是将所有设备铭牌容量相加而求得,Pjs=Pe×Kx,其中Kx是需要系数,但Kx不知道怎么求,网上很多都说这个数值可根据负荷性质,查表求得,并根据经验对其进行修正,可我不明白,符合性质,还有查什么表,怎么根据经验对其修正。还有功率因数,这个又怎么求,麻烦各位大大详细点说明下。谢谢。
查 工业与民用配电设计手册 3 4 5 6 7 8 页
回复
3楼
还有3x10+1x6的电缆?怎么有的是五线有点是四线?请教
回复
4楼
查工业与民用设计手册
回复
5楼
新标准16mm2以下的采用四芯等截面电缆。四芯为(A B C N),五芯包括PE.
回复
6楼
回复
7楼
学习了` 感谢各位分享
回复
8楼
需要系数、功率因数查配电设计手册或电气常用数据图集
回复
9楼
从你的图中看出,基本都是电机,最大的140。你先不必查啥表,你自己要懂得,他们的工作状态,即,他们是连续运行的;还是短时运行的,还是周期运行的。运行中是额定运行还是轻载运行。这个不弄清,负荷计算就是个笑话。
分析完了他们负荷运行状态后,在根据情况进行选择。
这样分析以后,需要系数可以从0.2一直到0.8都有可能。
另外,功率因数也是跟负荷状态相关的,额定状态时,就高,比如0.8左右;轻载时就较低,可以0.5左右。
但是这些数据现在只有你自己知道啊!我们怎能帮你选呢?
回复