地下顶板厚550mm,无梁楼盖,C40砼。拆模后顶板有较多水印,存在贯通裂缝,请高手帮忙分析一下是什么原因?谢谢
地下顶板厚550mm,无梁楼盖,C40砼。拆模后顶板有较多水印,存在贯通裂缝,请高手帮忙分析一下是什么原因?谢谢
22楼
C40混凝土水化热大,板厚加重了水化热的影响,浇筑完成3天左右内部温度可能上升30-40度,因保温措施不到位,降温速度较快,此过程中造成楼板角部45度裂缝,且分布密,10天左右裂缝稳定,不再发展。本人有亲身经历,不知你的具体情况,应提供详细的裂分布图才能确诊。。。
回复
23楼
极有可能是楼板收缩裂缝。
本人在《城市建设》2011年6月下旬(第104期)P127页发表过《钢筋混凝土梁板在周边强约束条件下施工的裂缝控制技术探讨》一文中对你所提及的楼板裂缝有详细的分析和处理措施,根据你提供的少量照片判断,极有可能是同类裂缝。希望有所帮助。
回复
24楼
建议灌注环氧树脂系胶结剂,Q172918016
回复
25楼
新手发表一下自己意见,
得看你的裂缝情况,如果是板下裂缝,且在板中,裂缝与收拉方向垂直,但裂缝不是贯通于表面则可能是配筋不足、拆模过早等原因产生的。
板厚550且混凝土强度等级高,很容易因为因为温度原因产生裂缝。但这种裂缝一般比较杂乱,看图中不像。
如果抗冲剪不足,一般是斜裂缝。
回复
26楼
这样的裂缝对结构基本无影响,除施工原因外也不排除混凝土自身原因,外加剂是否合理
回复
27楼
学习中,谢谢楼主的分享!
回复
28楼
过早拆模或钢筋施工问题导致受力变小或养护不到位,或过早在上部走超重车等