【急求】在线等!建筑物接地电阻值的问题。
yamahaya
yamahaya Lv.7
2011年08月05日 16:03:35
来自于防雷减灾
只看楼主

以前做的项目都比较大,画接地平面的时候标注接地电阻值不应大于1Ω。现在做的一个项目有几个独立的单体,比如240平的厨房,120平、50平的公厕,像这种接地电阻有什么要求吗?好像以前在哪看到过4Ω的情况,先谢过各位啦!!!

以前做的项目都比较大,画接地平面的时候标注接地电阻值不应大于1Ω。
现在做的一个项目有几个独立的单体,比如240平的厨房,120平、50平的公厕,像这种接地电阻有什么要求吗?
好像以前在哪看到过4Ω的情况,先谢过各位啦!!!
免费打赏
jychen1
2011年08月05日 19:50:27
2楼
4欧姆就可以了。
回复
dianqipanli
2011年08月05日 20:30:35
3楼
防雷、重复接地、弱电共用接地体要求小于1欧姆,如果不是共用,可以按照接地的用途,分别查一下相应规范要求的阻值。
不过,楼上所提的4欧姆肯定可以满足除了共用外的各种要求了。
回复
kf1971
2011年08月06日 10:50:24
4楼
不大于一欧姆
回复
dianqipanli
2011年08月06日 20:44:41
5楼
《民用建筑电气设计规范》
12.7.1
3.除另有规定外,电子设备接地电阻值不宜大于4Ω。电子设备接地易与防雷接地系统共用接地网,接地电阻不应大于1Ω。
12.4.3配电装置的接地电阻应符合下列规定:
1.
2).低压电缆和架空线在引入建筑处,对于TN-S系统或TN-C-S系统,保护导体(PE)或保护接地中性导体(PEN)应重复接地,接地电阻不宜超过10Ω;对于TT系统,保护导体(PE)单独接地,接地电阻不宜超过4Ω;
回复
yamahaya
2011年08月11日 09:02:52
6楼
不错,谢谢楼上的各位!
回复
zqnterry
2011年08月21日 12:11:32
7楼
不错,学一下
回复
say0715
2011年08月21日 14:33:49
8楼
不宜超过4Ω
回复
cydnyzq
2011年08月31日 09:29:18
9楼
建筑物防雷10欧 交流工作地4欧 直流工作地1欧
如果房间里面有精密电子仪器需接地那就要求1欧
回复
cydnyzq
2011年08月31日 09:30:57
10楼
你所说的那些建筑里面最多也就是些普通的电器需要接地 ,所以4欧足矣
回复
cydnyzq
2011年08月31日 09:32:48
11楼
如果只是要求做建筑物的防直击雷10欧以内就可以啦
回复

相关推荐

APP内打开