无水箱生活供水主泵变频,稳压泵启停压力H=60~75M,11层带跃层的电梯公寓在管网末端,会出现一种奇怪的现象:顶层用户的水压逐渐减小,最后断断续续。当把水表前阀门关了又开后,水压又变大了(压力表测过可达35M),然后又逐渐减小不能使用。这样已经反复了几次,各位师兄帮我分析解决一下,不胜感激!
楼上,如你所说的话,现象是断断续续而非逐渐减小。
回复
23楼
可能是管道堵了,关阀门水量缓慢进到管网末端,补足水量压力升高,而一放水堵塞处以后水用完,所以水量减小,感觉是压力不足,实际可能是水量不足的表现。
回复
24楼
在承诺是根据 设计秒流量 选泵的情况下,送您两条老经验:
1.变频供水顶部一~二层,俺们的配水支管(分户管)是放大一号的,即由标准层的DN20放大到DN25,依此类推,解决管路损失问题;
2.输水干管顶部设自动排气阀,解决气塞问题;
以上两条若还不能搞掂,只好象wxwangw网友说的:"可能有鬼!找个法师来看看!"
回复
25楼
用水高峰时段,水量不足,原因:设计水量小\管路堵塞.解决问题:加小水泵待水量及水压不足时启动.
回复
26楼
会不会是管道渗水呢?只是量不大,当末端打开时,渗水量和水龙头的流量加起来超过稳压泵的流量,当法门关闭时,供水量大于渗水量。
回复
27楼
我和ma-dalian有同感,我原来住单身宿舍时(市政直接供水)也有这种现象,后来更换了管道(原管为镀锌钢管)后问题解决了,再看原管道,过水断面已经很小了,仔细检查阀门和管道弯头等处,看是否堵塞,问题肯定能解决。
回复
28楼
我和ma-dalian有同感,可能是孔板效应,或是用水高峰期,水泵供水能力不足。
回复